【请问】37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行?
snowboo
snowboo Lv.4
2011年12月23日 10:01:13
只看楼主

到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。人家要选25平方啊,分特。

到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。

人家要选25平方啊,分特。
免费打赏
snowboo
2011年12月26日 10:01:47
12楼


理解的正确,但是俺没有设套啊。
这是工程设计,我设什么套啊。

另请问wwa20111212 :
星角启动时到电机只有三颗火线是怎么实现的?我们都是六颗线。不知道三颗线在哪里实现的星角切换,有图可以参考吗?

[ 本帖最后由 snowboo 于 2011-12-26 10:08 编辑 ]
回复
zsh340
2011年12月26日 10:17:13
13楼



星三角启动电机有六根线出来,而电源线是只有三根,要实现星三角启动是通过二次控制电路实现的。37KW选用6平方的线应该小了点。虽然线路不远,但是到了夏天温度高时这不太安全了。最小也得10平方。
回复
houzaixiang
2011年12月26日 10:24:15
14楼
不够,你的是计算电流6平方为极限电流,一般还要考虑载流量等,否则电缆发热,绝缘老化,往上一级套,如果是穿管,载流量减半算,星三启动,稳定下来就是三角。25的够。
回复
liaojiangang
2011年12月26日 10:29:16
15楼
37KW的电机的额定电流在70A左右,这个是根据厂家在生产的时候同功率的电机的额定电流大小有一定差异的,而你的6平方的线的载流量只有40A左右,还没有算你的埋管,温度,距离等等因素,首先你得考虑你得电机是不是有可能满负载运行甚至超负载运行,是不是长时间的运行,若是的话,你的选16平方的线,10平方的线都小了,
回复
liaojiangang
2011年12月26日 10:30:16
16楼
37KW的电机的额定电流在70A左右,这个是根据厂家在生产的时候同功率的电机的额定电流大小有一定差异的,而你的6平方的线的载流量只有40A左右,还没有算你的埋管,温度,距离等等因素,首先你得考虑你得电机是不是有可能满负载运行甚至超负载运行,是不是长时间的运行,若是的话,你的选16平方的线,10平方的线都小了,
回复
liaojiangang
2011年12月26日 10:31:31
17楼
37KW的电机的额定电流在70A左右,这个是根据厂家在生产的时候同功率的电机的额定电流大小有一定差异的,而你的6平方的线的载流量只有40A左右,还没有算你的埋管,温度,距离等等因素,首先你得考虑你得电机是不是有可能满负载运行甚至超负载运行,是不是长时间的运行,若是的话,你的选16平方的线,10平方的线都小了,
回复
yinhuixiayan2004
2011年12月26日 10:38:24
18楼
电流算出来40A 最少选择10平 最好选择16平
回复
huangod
2011年12月26日 10:41:08
19楼
没问题的,楼主据理力争,给他计算一下看看
回复
yinhuixiayan2004
2011年12月26日 10:44:09
20楼
你公式可能不清楚,

37/(0.8*0.38*根号3) /根号3=40.5A
回复
yinhuixiayan2004
2011年12月26日 10:45:43
21楼


我不相信你会选择6平方的,