到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。人家要选25平方啊,分特。
到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。
人家要选25平方啊,分特。
2楼
37kW的电机,估计70A的电流,6平方,也太省钱了吧!
回复
3楼
什么电机啊,37KW计算电流只有40A??
回复
4楼
星角启动,接到电机上的是相电流(一共六个接线端子)啊
回复
5楼
回复
6楼
37KW电机的额定电流也在73A左右,采用Y/Δ起动,电机六根线承受相电流,我计算也有41.6A,6平方YJV电缆载流量47A,2~3米长度,应该不是问题。
回复
7楼
差不多40A左右!我查6平方载流量应该是48A左右,估计是穿管敷设,在乘以一个系数,我觉得还是选择10平方的比较好!
回复
8楼
25平是大了点,应当选用16平的既经济又满足过流电流。
回复
9楼
“电机六根线承受相电流”,这句话怎么理解。
回复
10楼
不管是什么启动方式,电源供给电机的就3根火线,其计算电流是70.27A,选YJV6平方的电缆肯定不够用。
回复
11楼
不能这么武断!楼主这里明显设了一个套,他说的是指接触器到电动机这一段的电缆,而不是电源到接触器的电缆。
回复