【求解】发电机运行并网电压达不到额定电压
dianqixueyuan2011
2011年12月23日 09:50:46
来自于继电保护
只看楼主

请教各位高人:一台4000Kw发电机组,首次运行并网24小时带负荷 600kW正常,但是第三次并网运行时励磁电流在180A时 ,电压还达不到额定电压只有4000多点,二次测我也测量了,表计也没问题,励磁设备的两个通道我都有试过但结果是一样,我把励磁系统甩开也还是达不到额定电压,求解 怎么会这样?可不可能是转子磁极匝间短路,或是转子接地??????????????急啊

请教各位高人:
一台4000Kw发电机组,首次运行并网24小时带负荷 600kW正常,但是第三次并网运行时励磁电流在180A时 ,电压还达不到额定电压只有4000多点,二次测我也测量了,表计也没问题,励磁设备的两个通道我都有试过但结果是一样,我把励磁系统甩开也还是达不到额定电压,求解 怎么会这样?
可不可能是转子磁极匝间短路,或是转子接地??????????????急啊
免费打赏
dianqixueyuan2011
2011年12月29日 20:48:01
12楼
各位 高人
额定电流是
回复
dianqixueyuan2011
2011年12月29日 21:00:51
13楼
额定电流是 150A
额定电压是 6.3KV
机组瓦温转正常后并网发电6小时一切正常,二次电压和电流都正常,频率为50HZ,转速1000r/min,停机检查后第二次发电并网带负荷出现(励磁电流到达150A时,额定电压才到4000,,并且还不稳定,频率和转速正常,运行10分钟内 电压下降到1000,电流反而上升到180A
,我检查了转子的磁极和出现,用直流焊机做短路试验 ,也没发现有匝间短路,电桥可以检查吗?励磁系统的两个通道我都试了,一样的结果。 望各位高人帮帮忙分析分析!有人回帖 甚是感激
回复
dianqixueyuan2011
2011年12月29日 21:36:28
14楼
励磁电压和励磁电流的解列方式有哪几种? 其原理是??求解
回复
zyjshu
2011年12月29日 22:10:26
15楼
是柴油机吧?检查整流2极管
回复
dianqixueyuan2011
2011年12月30日 09:38:10
16楼
不是柴油机,水轮发电机组,哈电的设备,5000KV的卧式混流式机组,整流采用可控硅,没有问题啊
回复
zyz8438
2011年12月30日 10:18:25
17楼
楼主好好把发电机的PT一次回路和二次回路检查一下,感觉可能有虚接或断线的地方。

如果发电机机端电压可以进行三相电压切换,可以把电压切换试试看,是不是各相电压和线电压都下降了,如果不是,说明某相存在虚接的可能。

如果三相电压基本对称下降,那么可以排除PT一、二次回路的问题,可能是励磁系统存在问题。
回复
cnkaqi030
2011年12月30日 11:01:13
18楼
做电站自动化的?
回复
dianqixueyuan2011
2011年12月30日 22:52:00
19楼
谢谢几位高人的意见了,查出来了,是转子引出线绝缘被破坏了,转子在厂家装配的时候出现了问题,但是还是不明白怎么会出现此现象。学习了
回复
cnkaqi030
2011年12月31日 10:08:38
20楼
貌似无图无真相哦
回复

相关推荐

APP内打开