最近画了一张图,生活水泵房的照明回路我是从生活水泵配电箱接出的,图审的说不行.为什么?知道的请给出依据。
最近画了一张图,生活水泵房的照明回路我是从生活水泵配电箱接出的,图审的说不行.为什么?知道的请给出依据。
23楼
从水泵配电箱总开关的上端进线并一路作照明电源应该可以,
回复
24楼
我觉得一般情况下完全可以,虽然住宅建电规范说“每栋住宅建筑的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别配电。”,但生活水泵房各种负荷等级都不高,没必要从远处专门拉一路照明。审图的提了我觉得两种原因:1、抠这点字眼的话说明他太死板了。2、你的水泵负荷太大了,其启动压降严重影响灯具的寿命(详见《工业与民用手册第三版》P279)
[
本帖最后由 xus2004 于 2012-3-27 17:18 编辑 ]
回复
25楼
不可以需要说明理由和出处,没有说不可以的就是可以这样做。