最近画了一张图,生活水泵房的照明回路我是从生活水泵配电箱接出的,图审的说不行.为什么?知道的请给出依据。
最近画了一张图,生活水泵房的照明回路我是从生活水泵配电箱接出的,图审的说不行.为什么?知道的请给出依据。
13楼
等待高人引经据典。。。
回复
14楼
如果你的工程大的话,一般的照明都是单独的柜子分支;工程小的话就从水房进线处分照明支路。
回复
15楼
我倒是觉得从动力箱引照明没什么,这个照明应该不属于消防应急照明,生活水泵本身的用电等级就不低,再不行灯具自带个蓄电池,足够保证照明可靠性了。而且本身这个照明又不是非常重要的,所以我不认为有再单独引电源的必要。
回复
16楼
“。。。不可以这么做请说出原因以及出处。”
------就这么回复审图意见,挺好。
回复
17楼
路过 想着
回复
18楼
我们是小企业,15楼的想法支持
回复
19楼
里面连个照明都没有
回复
20楼
还要考虑实际情况,能分开分开,要是你设一个独立泵房不可能再拉一条照明线。
回复
21楼
路过,学习了!
回复
22楼
说的不错,赞成
回复