关于“消防水池”的一点疑问!
thuko
thuko Lv.2
2003年11月04日 21:13:38
只看楼主

请问:一楼高4层,建筑面积5000平方米的厂房,考虑它的消防设计,假如市政来水能保持压力的话能否不另设水泵和消防水池?

请问:
一楼高4层,建筑面积5000平方米的厂房,考虑它的消防设计,
假如市政来水能保持压力的话能否不另设水泵和消防水池?
owens
2003年11月04日 21:26:35
2楼
假如市政来水压力满足,看水量是否满足?也就是说:市政管网为环状,有而条进水管到你的工程,简单地说无论什么情况下,市政均能保证供水。以你的工程来看,达到这一点有困难。
回复
thuko
2003年11月06日 22:20:13
3楼
初步考虑使用2台补水泵(每台11kw),由市政给水管网分接2个系统,进水管径为DN100,在进水的位置设结合器,预计水量10L/s,另在2个楼梯口设消防栓,直通至四楼,管径变化为DN80,DN65,请问这样布置合理吗?
回复
xyxh
2003年11月06日 22:25:03
4楼
要设屋顶水箱,管网最好为DN100环网
回复
yunguiming
2003年11月06日 22:41:20
5楼
消防管径不应变化,环状连接。
回复
枫松柏
2003年11月07日 06:33:02
6楼
最好用环状,管径不变,但如果你设消防水泵了,那说明你的消防市政压力,或者流量有问题,那就属于临时高压,那启有不设水箱,气压罐的,设水箱,初期10分钟压力成问题,就要社水罐。
回复
thuko
2003年11月07日 20:17:35
7楼
如果是市政给水压力不足,那补水泵可以加压供水,而且厂房只有四层,可以不考虑环状供水吧?
回复
thuko
2003年11月09日 17:18:22
8楼
水量要求低于15L/s的可以选用枝状供水!
回复
clcctm
2003年11月09日 18:10:03
9楼
如果体积不超过5000M3,