请大家探讨:1、新建钢结构厂房内的动力系统,现在还允许长距离明敷设母线配电吗???2、这样做行吗???!!!为什么不行???!!!违反了哪一条规范???!!!------该厂房动力系统为TN--S系统,但动力母线只有四根,无PE线,厂房内各动力分箱、照明分箱直接用五芯电缆从四芯母线上并电源,PE线无法从母线获得,就直接接钢柱,理由是:钢柱与基础是相连的;基础与总等电位母排是相连的;总等电位联结母排与总柜PE排是相连的!!!

请大家探讨:

1、新建钢结构厂房内的动力系统,现在还允许长距离明敷设母线配电吗???

2、这样做行吗???!!!为什么不行???!!!违反了哪一条规范???!!!
------该厂房动力系统为TN--S系统,但动力母线只有四根,无PE线,厂房内各动力分箱、照明分箱直接用五芯电缆从四芯母线上并电源,PE线无法从母线获得,就直接接钢柱,理由是:钢柱与基础是相连的;基础与总等电位母排是相连的;总等电位联结母排与总柜PE排是相连的!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-22 23:54 编辑 ]

新建的钢结构厂房内,现在还允许这样配电吗???.jpg


钢结构厂房,TN--S的动力系统,在顶部仅配了四根母排,缺少PE排!!.jpg

免费打赏
muyuyao
2011年12月27日 00:28:58
22楼
另外你这四线供电方式与TN-S不符,请查配电系统是那种供电方式。一定要与配电系统统一。

-------谢谢!!!

我不是搞设计及施工的!!!

我发现后,认为问题严重,否定了验收合格的结论!!!

特此发帖,希望大家提高认识,杜绝类似违规施工!!!
回复
ghb2008
2011年12月27日 09:00:41
23楼
看来你是搞监理的了?!
如果说pe线从钢柱上取,还不如直接就在配电箱的柱上取,又省材料又直接!
回复
muyuyao
2011年12月27日 11:21:58
24楼
看来你是搞监理的了?!
--------我也不是监理!!!

如果说pe线从钢柱上取,还不如直接就在配电箱的柱上取,又省材料又直接!
---------不管从哪个柱子上取,都是不规范的!!!
回复
不下棋的棋手
2011年12月27日 13:44:21
25楼

对,他们对外要求的时候很内行,干活的时候好像很外行!,TMD都是钱闹的
回复
lzhxgx
2011年12月27日 15:05:12
26楼
TN-S系统就必须是从电源侧开始保护接地和工作接地必须始终分开,接地电阻必须满足要求,要有相关的检测报告。
回复
电气李工
2011年12月27日 16:31:47
27楼
TN-S接地必须五线制,N线与PE线始终分开。
回复
whatr
2011年12月27日 17:42:20
28楼
那楼主就是管理咨询公司的了

流行的做法:
5线干线PE线搞1个接地、
利用钢柱再做一次辅助接地。


路径多了,不知道会不会像王厚余老人家说的杂散电流什么的
回复
muyuyao
2011年12月27日 19:33:59
29楼
那楼主就是管理咨询公司的了
-------也不是!!!

流行的做法:
5线干线PE线搞1个接地、
利用钢柱再做一次辅助接地。

-------不完全赞同!!!

正确做法是:厂房按照02D501--2图集要求将基础接地、室外人工接地、所有进出建筑物的金属管道等做总等电位联结!!!

各个钢柱通过地脚螺栓肯定会与基础接地装置进行了联结!!!

MEB排通过40*4热镀锌扁钢或25平方毫米专用(黄绿相间)铜导线与车间总柜的PE排相连!!!

如车间上级电源是TN--C系统,则进线是四芯电缆,必须先将PEN线直接压倒PE排上,即先做PEN线的重复接地,在从PE排往N排(总进线是三极断路器时)或总进线四极漏保电源侧N接线端子做一根等截面的电气连接线!!!完成向TN--S系统的转换!!!

形成TN--S系统后,所有出线电缆都必须是五芯电缆,包含A\B\C\N\PE,其中N线不能再被重复接地,但PE线可以被做无数次重复接地!!!
回复
muyuyao
2012年01月01日 00:16:43
30楼
车间的天车电缆敷设就是这样子的。

--------我不是在谈照片中橘黄色的行车滑触线!!!
回复
wwj750625
2012年01月06日 14:36:18
31楼
架空线没有张紧到位,太松 线的颜色不对