消防小问题
fdcfdcfdc
fdcfdcfdc Lv.2
2003年11月04日 17:33:29
只看楼主

各位兄弟,小弟有个问题,就是兄弟碰到一个工程,本来是做二十层住宅,后来变为一层公建,如此一来是不是归为一类公共建筑,此公建只是因为地下室为设备用房,考虑防振等因素才设置的,如果算作一类居住建筑水箱只需12立,如果是一类公共建筑需要18立,望各位仁兄赐教.

各位兄弟,小弟有个问题,就是兄弟碰到一个工程,本来是做二十层住宅,后来变为一层公建,如此一来是不是归为一类公共建筑,此公建只是因为地下室为设备用房,考虑防振等因素才设置的,如果算作一类居住建筑水箱只需12立,如果是一类公共建筑需要18立,望各位仁兄赐教.
免费打赏
zssf01
2003年11月05日 08:53:35
2楼
这个问题本身有些问题。水箱的大小跟是不是公建无关,跟你楼内的消防设施有关。
回复
zhangping1109
2003年11月05日 09:39:31
3楼
水箱的大小跟是不是公建无关?
《高规》对消防水箱的要求:一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;
回复
zhaoyong1969
2003年11月05日 09:40:35
4楼
我认为还是按一类公建考虑比较稳妥,因为公建和住宅(高级住宅吗?)的消防水量不同,消防水箱的容积应按最大消防用水量考虑。
回复
huangxiaochun
2003年11月05日 10:47:36
5楼
我同意上述观点
回复
fdcfdcfdc
2003年11月09日 14:40:41
6楼
小弟没太明白ZSSF兄的话,不过还是谢谢各位的回答,正如张平兄的话,一类公共建筑要十八立,一类居住建筑为十二立就行,因为我们内部有不同观点,只有我要坚持十八立,别人说十二立就行,因为公建没有扩大,只是小网点,所以才有此一问,还有一个得说明,普通住宅.只是防震和隔音才设的公建
回复