市政道路照明箱变供电半径和灯具问题
紫魂
紫魂 Lv.14
2011年12月21日 18:18:19
只看楼主

道路全长1.95km,路宽9米的次干道。我现在在中间设了一个箱变,直接配三相电到路灯(灯具轮换配电)。灯具125W,共130个1.箱变的供电半径就是1KM,不知道这样有没问题。我看论坛上有人说1KM,有的说200-300m。一般这么长,专业做市政的会设几个箱变?2.我现在出的是三相线路,每个灯具125W(LED),这样的话,每路三线线路最多可以带多少个灯具(我尽量三相分配平衡)3.由于第一次做这个,如果有什么没考虑到的,请各位指教。

道路全长1.95km,路宽9米的次干道。我现在在中间设了一个箱变,直接配三相电到路灯(灯具轮换配电)
。灯具125W,共130个
1.箱变的供电半径就是1KM,不知道这样有没问题。我看论坛上有人说1KM,有的说200-300m。一般这么长,专业做市政的会设几个箱变?
2.我现在出的是三相线路,每个灯具125W(LED),这样的话,每路三线线路最多可以带多少个灯具(我尽量三相分配平衡)
3.由于第一次做这个,如果有什么没考虑到的,请各位指教。

[ 本帖最后由 purplesoul 于 2011-12-21 18:24 编辑 ]
免费打赏
zy804178747
2011年12月28日 12:52:31
12楼
哇好多东西值得学
回复
zy804178747
2011年12月28日 12:53:21
13楼
历害
回复
不下棋的棋手
2011年12月28日 14:06:51
14楼
感觉市政方面好像用规范,请了解的人回一下
回复
zhufeng_dianqi
2011年12月28日 16:36:01
15楼
很明显,不可以!
请参照规范,低压供电半径是不宜超过400米!例外情况也就是在600米范围之内
虽然可以提高供电电缆的线径,但是,这是错误的办法,大家可以算算 1KM的阻抗是什么概念!
同时,过长的道路供电,也会出现问题,一旦某个部位出问题,导致全线路断电,很可怕!切记,切记!

hj1049721836:请问参照什么规范

回复
zhufeng_dianqi
2011年12月28日 16:37:20
16楼
关于接地问题!
市政路灯,因为道路很长,一般接地系统为TT系统,请看看TT系统的概念!就不存在接地问题了!
回复
jy13866865852
2011年12月29日 09:07:38
17楼
进来学习学习,给楼主顶下
回复
dvd
2011年12月29日 09:57:24
18楼
我来学习一下!
回复
lswpld
2011年12月31日 10:54:42
19楼
太好了,大家在这交流一下不错
回复
el-jiang
2012年01月03日 11:10:47
20楼
回复
szmzj501118
2012年02月18日 13:59:33
21楼
采用TT系统。每根灯杆打一根接地极。
回复

相关推荐