道路全长1.95km,路宽9米的次干道。我现在在中间设了一个箱变,直接配三相电到路灯(灯具轮换配电)。灯具125W,共130个1.箱变的供电半径就是1KM,不知道这样有没问题。我看论坛上有人说1KM,有的说200-300m。一般这么长,专业做市政的会设几个箱变?2.我现在出的是三相线路,每个灯具125W(LED),这样的话,每路三线线路最多可以带多少个灯具(我尽量三相分配平衡)3.由于第一次做这个,如果有什么没考虑到的,请各位指教。
道路全长1.95km,路宽9米的次干道。我现在在中间设了一个箱变,直接配三相电到路灯(灯具轮换配电)
。灯具125W,共130个
1.箱变的供电半径就是1KM,不知道这样有没问题。我看论坛上有人说1KM,有的说200-300m。一般这么长,专业做市政的会设几个箱变?
2.我现在出的是三相线路,每个灯具125W(LED),这样的话,每路三线线路最多可以带多少个灯具(我尽量三相分配平衡)
3.由于第一次做这个,如果有什么没考虑到的,请各位指教。
[
本帖最后由 purplesoul 于 2011-12-21 18:24 编辑 ]
2楼
回复
3楼
版主,仅算压降么?单相接地保护也要算吧。供电半径跟电缆截面、回路保护元件额定电流都是有关系的,建议楼主看看《工业与民用配电设计手册》(第三版)的相关内容。还有你的路灯间距是多少?
回复
4楼
回楼上,间距28-30米之间,我计算了的,照度差不多在20LX,满足规范的15LX。
急问,一条三相回路一般带好多灯具?
回复
5楼
1KM是可以的,像版主说的一样,首先控制压降,另外,得校核一下接地故障,由于线路较长,采用熔断器或普通的断路一般很难满足要求,可以采用带漏保的断路器。
回复
6楼
压降是一个方面。室外漏电整定值一般在100mA,所以你还要看看线路及灯具的漏电电流值超不超。这又与你选择的具的光源种类和灯杆的材质以及你所选电缆的型号、长度、截面积有关系。这样你大体综合下看看供电距离多长合适。一般灯具间距20~25米,电缆300米是可以满足这些要求的。
回复
7楼
嘿嘿,照度是LED灯具提供的值吧?到时审图的叫你提供计算书就不好玩了。
照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个。这个是民规。
[
本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-12-22 14:54 编辑 ]
回复
8楼
变压器的供电半径是500m,距离越远压降越大,如果只使用一个变压器的话,那就要把电缆截面积放大,计算一下压降,再选线型那就问题不大。变压器的容量也要计算
回复
9楼
支持这个,LZ用LED负荷相对较小,压降的问题并不大。
回复
10楼
如果是一相接一盏灯的话。其中两个回路33盏 。第三个回路30盏。另个回路29盏。这样是尽量达到三相平衡。
然后再选择负荷以及路径最大的来计算电流、从而选择电缆截面。这样子就可以了。
回复
11楼
道路照明配电套用民规?
道路照明采用漏保,基本上等于摆设,及时校核了平时不跳,下雨天必跳。
线缆选择除了满足压降外,还必须满足灵敏度。