道路全长1.95km,路宽9米的次干道。我现在在中间设了一个箱变,直接配三相电到路灯(灯具轮换配电)。灯具125W,共130个1.箱变的供电半径就是1KM,不知道这样有没问题。我看论坛上有人说1KM,有的说200-300m。一般这么长,专业做市政的会设几个箱变?2.我现在出的是三相线路,每个灯具125W(LED),这样的话,每路三线线路最多可以带多少个灯具(我尽量三相分配平衡)3.由于第一次做这个,如果有什么没考虑到的,请各位指教。
道路全长1.95km,路宽9米的次干道。我现在在中间设了一个箱变,直接配三相电到路灯(灯具轮换配电)
。灯具125W,共130个
1.箱变的供电半径就是1KM,不知道这样有没问题。我看论坛上有人说1KM,有的说200-300m。一般这么长,专业做市政的会设几个箱变?
2.我现在出的是三相线路,每个灯具125W(LED),这样的话,每路三线线路最多可以带多少个灯具(我尽量三相分配平衡)
3.由于第一次做这个,如果有什么没考虑到的,请各位指教。
[
本帖最后由 purplesoul 于 2011-12-21 18:24 编辑 ]
22楼
一下子学习到了很多东西,我也刚做道路照明什么都不会。。。
回复
23楼
学习了
回复
24楼
学习了 ,刚刚开始学习电气 ,还需要多多学习阿
回复
25楼
目前我做的道路照明,供电距离不会超过700米,但也有1000米左右的,选择的电缆截面积比较大,压降倒是没问题,只是其它方面不知道可不可以
回复
26楼
zhufeng_dianqi 发表于 2011-12-28 16:36 很明显,不可以!请参照规范,低压供电半径是不宜超过400米!例外情况也就是在600米范围之内虽然可以提 …请问这个“不宜超过400米”是哪里的规范?刚入行,很多都不懂
回复
27楼
进来学习学习
回复
28楼
devilgui87 发表于 2014-9-2 09:11 请问这个“不宜超过400米”是哪里的规范?刚入行,很多都不懂同问。。。。
回复
29楼
回复
30楼
谢谢楼主分享
回复
31楼
也想知道!!!
回复