梁宽最小可以小于200mm么?
successor
successor Lv.5
2011年12月21日 16:10:58
只看楼主

框架结构的,比如说卫生间或着其他开间很小地方的隔墙,我梁宽可以做小于200mm么? 规范说框架梁不宜小于200mm,是针对所有梁么?

框架结构的,比如说卫生间或着其他开间很小地方的隔墙,我梁宽可以做小于200mm么? 规范说框架梁不宜小于200mm,是针对所有梁么?
免费打赏
mengshuai2004
2011年12月21日 16:35:33
2楼
可以做,我最小做过150、120,有的时候还不做,加点附加筋就行了。
回复
lyj8008
2011年12月22日 09:10:00
3楼
框架梁不宜小于200 但一些次梁就可以 我们经常做
回复
kaiwen1981
2011年12月22日 09:11:51
4楼
最小150,小于150箍筋就只能用单支箍了
回复
ytxs
2011年12月22日 13:45:57
5楼
可以小于200,但不能小于120宽。
回复
ljwsky
2011年12月22日 15:08:45
6楼
框架梁不宜小于200 但一些次梁就可以 我们经常做.
回复
yepp673
2011年12月22日 15:20:47
7楼
可以小于200 规范内
回复
peking627
2011年12月22日 16:21:08
8楼
不仅要的小次梁可以的
回复
the_h_395587984
2011年12月22日 17:15:34
9楼
次梁可以小于200mm啊
回复
green0204
2015年01月06日 12:08:38
10楼
我们也做过150的
回复
小徐001
2015年01月08日 16:46:57
11楼
可以,,,,
回复