这种厂区水泵房要不要设?
sm55
sm55 Lv.2
2003年11月03日 09:48:59
只看楼主

现本人做到一个丙类厂区,室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为25L/s。但室外供水管网为枝状,请问各位此种情况要不要设水泵房?如果设的话它是供给室内,还是室外消防水?水泵平时是不是要动作?

现本人做到一个丙类厂区,室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为25L/s。但室外供水管网为枝状,请问各位此种情况要不要设水泵房?如果设的话它是供给室内,还是室外消防水?水泵平时是不是要动作?
liangfp
2003年11月03日 10:45:10
2楼
依据建规:第8.3.3条,二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。和第8.2.2条,三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。
1.应设水泵,2.水泵的设计流量应为:室内消防用水量+室外消火栓用水量的50%,3.应采用稳压泵保证消火栓充满水。
回复
海啸
2003年11月03日 10:52:34
3楼
第8.3.3条,二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
要设消防水池,那就要设水泵房了
回复
zy_2
2003年11月03日 15:38:07
4楼
我不同意楼上二位的观点,你们都没有说出要设水泵房的根据。
请问,规范里第几条有明确的规定多少水量以上的要设水泵房?根本没有,其实国家不定这条规范,就是这里的不确定因素很多。
你们所说的8.3.3只是设不设水池的根据,不是水泵房的,也没有哪一条规定设了水池就要水泵房的。我们这的一般作法是市政水压满足不了室外消火栓的压力要求的再设,一般规定市政压力小于0.15MPA的设。
回复
lemonzlzl
2003年11月03日 16:04:33
5楼
你所设计的厂房建筑高度为多少?当地市政水压又为多少?
如果在最高层的消火栓的所需水压大于市政水压,则需要水泵房;反之,则不需要。
回复
sm55
2003年11月03日 16:20:35
6楼
厂房高度为7.5米,市政水压为0.25MPa。我在做的时候,思路也和zy_2一样,所以我没有设水泵房,只在厂区内根据室内外消防用水量做了一个消防水池,设了一个消防车取水口,但到消防大队审核,他们竟然一定要求设水泵房,本人有人不理解。
回复
zy_2
2003年11月03日 21:12:07
7楼
其实这跟各地的消防大队有关系的,我们这的一个区,跟这相类似的项目也要求做泵房,跟他理论嘛也没有用,没办法,他这么要求就这么做吧。
回复
xyxh
2003年11月03日 21:41:28
8楼
肯定要做,消防系统设计要求最重要的就是可靠性,直接用市政水供室内消防水,压力满足了要求,但只有一路进水不可靠,做了水池,水量能满足要求了,但室内消防压力没有了,所以要设消防泵。
回复

相关推荐

APP内打开