求指教: 最近在做超限高层,在进行有限元筏板沉降计算时,基床反力系数K值对沉降影响很大,在沉降试算中,会给出一个基床反力系数K值的建议值,可是按照资料显示:JCCAD软件在“桩筏筏板有限元计算”中,K值的计算公式为:“板底土反力基床系数建议(kN/m3)”=“总面荷载值(准永久值)”/“平均沉降S1(m)”,可为什么程序自动算出的基床反力系数K值的建议值和按上述公式计算出的K值有如此大的区别,应该采用哪个K值?并且,输入按照公式计算的K值计算出的沉降比较合理。
求指教:
最近在做超限高层,在进行有限元筏板沉降计算时,基床反力系数K值对沉降影响很大,在沉降试算中,会给出一个基床反力系数K值的建议值,可是按照资料显示:JCCAD软件在“桩筏筏板有限元计算”中,K值的计算公式为:“板底土反力基床系数建议(kN/m3)”=“总面荷载值(准永久值)”/“平均沉降S1(m)”,可为什么程序自动算出的基床反力系数K值的建议值和按上述公式计算出的K值有如此大的区别,应该采用哪个K值?并且,输入按照公式计算的K值计算出的沉降比较合理。
12楼
同意10#的意见,超高层周围有裙房,整个结构可以分成多个区域,具体做法为。
1、采用规范方法,分别计算不同区域的沉降,用理正等软件可以很方便求出来。提取竖向力,根据土层参数求解
2、根据竖向力和沉降可以求出不同区域的K值
3、在JCCAD中不同区域分别输入K值,利用程序整体分析,重点考虑不同区域基础间的差异沉降协同分析,这就考虑了基础刚度对差异沉降的有利作用
回复
13楼
回复
14楼
k值的取值很关键,还是听的很朦胧啊
回复
15楼
hyp1962 发表于 2011-12-20 20:59 应该是楼主对软件说明书理解的不正确,认真看看说明书吧!最烦这种回复方式了,肯定是比较急才在这里发帖求助啊,根据做的时间的长短,对同一句话的理解可能都不一样,不能说你看懂了别人也能一下子明白吧,你要么细细地讲一下,要么少在这说风凉话。
回复
16楼
hyp1962 发表于 2011-12-20 20:59 应该是楼主对软件说明书理解的不正确,认真看看说明书吧!最烦这种回复方式了,肯定是比较急才在这里发帖求助啊,根据做的时间的长短,对同一句话的理解可能都不一样,不能说你看懂了别人也能一下子明白吧,你要么细细地讲一下,要么少在这说风凉话。
回复
17楼
感觉都没说在点上,需要个明白人啊!
回复