求指教: 最近在做超限高层,在进行有限元筏板沉降计算时,基床反力系数K值对沉降影响很大,在沉降试算中,会给出一个基床反力系数K值的建议值,可是按照资料显示:JCCAD软件在“桩筏筏板有限元计算”中,K值的计算公式为:“板底土反力基床系数建议(kN/m3)”=“总面荷载值(准永久值)”/“平均沉降S1(m)”,可为什么程序自动算出的基床反力系数K值的建议值和按上述公式计算出的K值有如此大的区别,应该采用哪个K值?并且,输入按照公式计算的K值计算出的沉降比较合理。
最近在做超限高层,在进行有限元筏板沉降计算时,基床反力系数K值对沉降影响很大,在沉降试算中,会给出一个基床反力系数K值的建议值,可是按照资料显示:JCCAD软件在“桩筏筏板有限元计算”中,K值的计算公式为:“板底土反力基床系数建议(kN/m3)”=“总面荷载值(准永久值)”/“平均沉降S1(m)”,可为什么程序自动算出的基床反力系数K值的建议值和按上述公式计算出的K值有如此大的区别,应该采用哪个K值?并且,输入按照公式计算的K值计算出的沉降比较合理。