关于桩筏基础筏板钢筋净距问题
sunqingzhen1988
2013年11月01日 08:49:09
来自于地基基础
只看楼主

最近遇到个闹心事情。设计了一个高强预应力混凝土管桩筏板的基础。桩与筏板连接详图设计为桩伸进筏板50mm,筏板设计1200mm,22@150双层双向配筋。施工单位实际把桩伸进筏板150mm。导致钢筋净距减小100mm。结果质监站不同意浇筑,我们出变更(由于施工误差导致钢筋净距减小100mm,将筏板改为1300mm)。最后施工单位向甲方要多出100mm厚的筏板签证钱,甲方以设计院出的变更单是由于施工误差原因,禁止付款。施工单位对设计单位意见非常大。还威胁恐吓。

最近遇到个闹心事情。2013年11月01日 09:22:08
2楼
确实好恼火!
回复
wxf20072008
2013年11月01日 10:24:22
3楼
本来施工错误就不应该给施工方出变更的,这下让反咬一口呀
回复
wwbandwxxx
2013年11月01日 10:30:57
4楼
可恶、就该让他们敲掉重新做。
回复
yahoovladier
2013年11月01日 11:17:12
5楼
神马都是浮云!关系搞定一切!
回复
sunqingzhen1988
2013年11月01日 13:00:14
6楼
wxf20072008 发表于 2013-11-1 10:24 本来施工错误就不应该给施工方出变更的,这下让反咬一口呀当时想让我出一张钢筋净距减小100mm,经验算满足。我没给出,就给他出了个这么个办法补救
回复
sunqingzhen1988
2013年11月01日 13:00:54
7楼
wxf20072008 发表于 2013-11-1 10:24 本来施工错误就不应该给施工方出变更的,这下让反咬一口呀当时想让我出一张钢筋净距减小100mm,经验算满足。我没给出,就给他出了个这么个办法补救
回复
sunqingzhen1988
2013年11月01日 13:01:32
8楼
wuwenbohit 发表于 2013-11-1 10:30 可恶、就该让他们敲掉重新做。我让他敲掉重做 估计就该来敲我了 哈哈
回复
sunqingzhen1988
2013年11月01日 13:02:14
9楼
yahoovladier 发表于 2013-11-1 11:17 神马都是浮云!关系搞定一切!可不是么 ,现在高技术的太没地位了
回复
chinalxb
2020年05月19日 15:52:53
10楼

这事通常让施工单位找甲方,甲方同意出文件后,设计再给发变更。