体型收进高层建筑结构请教?
todaylyg
todaylyg Lv.6
2011年12月20日 16:46:52
只看楼主

高层规范10.6.5 体型收进高层建筑结构、底盘高度超过房屋高度20%的多塔楼结构的设计应符合下列规定:1 体型收进处宜采取措施减小结构刚度的变化,上部收进结构的底部楼层层间位移角不宜大于相邻下部区段最大层间位移角的1.15倍;2 抗震设计时,体型收进部位上、下各2层塔楼周边竖向结构构件的抗震等级宜提高一级采用,一级提高至特一级,抗震等级已经为特一级时,允许不再提高;3 结构偏心收进时,应加强收进部位以下2层结构周边竖向构件的配筋构造措施。

高层规范10.6.5 体型收进高层建筑结构、底盘高度超过房屋高度20%的多塔楼结构的设计应符合下列规定:
1 体型收进处宜采取措施减小结构刚度的变化,上部收进结构的底部楼层层间位移角不宜大于相邻下部区段最大层间位移角的1.15倍;
2 抗震设计时,体型收进部位上、下各2层塔楼周边竖向结构构件的抗震等级宜提高一级采用,一级提高至特一级,抗震等级已经为特一级时,允许不再提高;
3 结构偏心收进时,应加强收进部位以下2层结构周边竖向构件的配筋构造措施。
请教大家:相邻下部区段最大层间位移角,该如何理解?列如我有5层裙房,1~5层位移角分别是1/900,1/950,1/1000,1/1100,1/950,第6层即收进的上一层位移角是1/960.此时计算位移比,上面肯定取1/960,那么下面的位移角是该取下面5层中的最大者1/1100,还是取最高的裙房层1/950来计算?
请高手解答哈,谢谢!
免费打赏
weizhzhwei
2011年12月23日 12:02:06
12楼
luguoluguoluguo
回复
sunweimin24
2011年12月24日 11:07:31
13楼
相邻下部区段最大位移角的1.15倍,1/900
回复
lenovo1x1
2011年12月24日 11:19:51
14楼
下部最大是1/900
回复
jzzlbb
2011年12月24日 20:29:08
15楼
回复
liouxingyulm
2011年12月25日 11:58:57
16楼
下部最大是1/900
回复
zj2000_0_0_0
2016年04月19日 16:35:22
17楼
请所有人注意是相邻,如果二十层以上收进的话,那难道还要跟第一层比?明显都在胡说八道!从朱炳寅的《高规理解》这本书的意思应该是这样理解的:收进的相邻部位应该是指上、下二层,如题相邻下部区段应该是下面二层的较大值。这也映证了其它条文,为什么加强部位构件(包括楼板,抗侧力构件)只在上、下二层而已!土木在线里面不懂的二B就喜欢胡说八道,误导别人!
回复
阔裤蓝天
2018年06月10日 11:28:48
18楼
下部相邻区段指收进前的楼层区段
回复

相关推荐