高层规范10.6.5 体型收进高层建筑结构、底盘高度超过房屋高度20%的多塔楼结构的设计应符合下列规定:1 体型收进处宜采取措施减小结构刚度的变化,上部收进结构的底部楼层层间位移角不宜大于相邻下部区段最大层间位移角的1.15倍;2 抗震设计时,体型收进部位上、下各2层塔楼周边竖向结构构件的抗震等级宜提高一级采用,一级提高至特一级,抗震等级已经为特一级时,允许不再提高;3 结构偏心收进时,应加强收进部位以下2层结构周边竖向构件的配筋构造措施。
高层规范10.6.5 体型收进高层建筑结构、底盘高度超过房屋高度20%的多塔楼结构的设计应符合下列规定:
1 体型收进处宜采取措施减小结构刚度的变化,上部收进结构的底部楼层层间位移角不宜大于相邻下部区段最大层间位移角的1.15倍;
2 抗震设计时,体型收进部位上、下各2层塔楼周边竖向结构构件的抗震等级宜提高一级采用,一级提高至特一级,抗震等级已经为特一级时,允许不再提高;
3 结构偏心收进时,应加强收进部位以下2层结构周边竖向构件的配筋构造措施。
请教大家:相邻下部区段最大层间位移角,该如何理解?列如我有5层裙房,1~5层位移角分别是1/900,1/950,1/1000,1/1100,1/950,第6层即收进的上一层位移角是1/960.此时计算位移比,上面肯定取1/960,那么下面的位移角是该取下面5层中的最大者1/1100,还是取最高的裙房层1/950来计算?
请高手解答哈,谢谢!
2楼
下部最大是1/900……
回复
3楼
回复
4楼
1/900是最大的层间位移角
回复
5楼
规范不是说相邻下部区段楼层的1•15倍,当然是1\900了
回复
6楼
相邻下部区段最大位移角的1.15倍,1/900
回复
7楼
我认为是1/900的那个,相邻吗……
回复
8楼
赞同!赞同!!
回复
9楼
“请教大家:相邻下部区段最大层间位移角,该如何理解?列如我有5层裙房,1~5层位移角分别是1/900,1/950,1/1000,1/1100,1/950,第6层即收进的上一层位移角是1/960.此时计算位移比,上面肯定取1/960,那么下面的位移角是该取下面5层中的最大者1/1100,还是取最高的裙房层1/950来计算?”
个人觉得,楼上各位的回答不符合高规的原意。高规第10.6.5条1款规定:体型收进处宜采取措施减小结构刚度的变化……
高规的规定很清楚:对于体型收进结构来说,体型收进部位相邻楼层下刚上柔是可行的,也是合理的,但是,下刚上柔需要控制、上部不能过度柔弱,即不允许体型收进部位发生变形集中现象。不论结构刚度沿竖向如何变化,其侧向变形必须满足第3.7.3条的规定,这个是不允许打折扣的,高规第10.6.5条1款是对体型收进建筑在满足第3.7.3条基础上的附加规定。
[
本帖最后由 mcs001 于 2011-12-22 14:33 编辑 ]
回复
10楼
1/950. 规范明确说是“上部收进结构的底部楼层层间位移角不宜大于相邻下部 区段 最大 层间位移角的1.15倍”已明确"最大"。
回复
11楼
1/900 抱歉了
回复