论文简介: 穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但在使用中稍不注意,就能引起极大的误差而造成计量不准,保护失灵,甚至发生电气事故,这与电流互感器的安匝容量有关。 附件名:20051111105409400359/Untitled-3.htm 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但在使用中稍不注意,就能引起极大的误差而造成计量不准,保护失灵,甚至发生电气事故,这与电流互感器的安匝容量有关。
附件名:20051111105409400359/Untitled-3.htm
文件大小:2K
(升级VIP 如何赚取土木币)
42楼
我认为Y180M-4的电动机运行起来27A的电流很正常,82A是不是有问题啊,穿芯的互感器都标明了穿芯匝数与一次电流的关系的,没标的可能质量有问题
回复
43楼
422KW电机楼主用的什么线啊 能在互感器绕3匝???? 高手哦
回复
44楼
你会了我不会,交流一下有什么不好?
回复
45楼
这里是一个非常好的交流平台,工程师们的交流平台,希望大家各抒己见,互相借鉴,互相提高。
回复
46楼
这里是一个非常好的交流平台,工程师们的交流平台,希望大家各抒己见,互相借鉴,互相提高,互相借鉴。
回复
47楼
还是学习下
回复
48楼
互感器电流比应是300/5,生产厂家名牌标注不清,难怪出现差错.
回复
49楼
这还要问,你见过422kw的低压电动机??
回复
50楼
我也碰到过
回复
51楼
晕,这是常识啊.实际选用时还是提倡尽可能选一匝穿芯,因为多匝穿芯多截面大的导线还说,很难作到.