穿芯式电流互感器的正确使用
hand
hand Lv.3
2006年08月28日 16:17:41
来自于变压器
只看楼主

论文简介: 穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但在使用中稍不注意,就能引起极大的误差而造成计量不准,保护失灵,甚至发生电气事故,这与电流互感器的安匝容量有关。 附件名:20051111105409400359/Untitled-3.htm 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但在使用中稍不注意,就能引起极大的误差而造成计量不准,保护失灵,甚至发生电气事故,这与电流互感器的安匝容量有关。



附件名:20051111105409400359/Untitled-3.htm

文件大小:2K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jys123
2007年01月07日 22:15:48
32楼
我怎么也想不明白,22KW的电机运行电流有82A,是老兄搞错了吧!!!
回复
yuanxx0371
2007年01月15日 17:15:35
33楼
不知道文中所说的电动机电压是多少,不论是6KV或是0.4KV,电流都达不到82A呀
回复
shange_00
2007年01月17日 11:58:50
34楼
呵呵,人家是写了个事故分析而已,发表成论文无可厚非,我这里事故分析多着呢
回复
sstarren
2007年01月17日 19:08:04
35楼
我觉得挺好!
回复
sstarren
2007年01月17日 19:09:30
36楼
所谓安匝容量,系指电流互感器一次侧单心穿线时的最大额定电流值,也即额定电流与穿芯匝数的积。如型号为LMZJ--0.5、400安匝,即一次侧单匝穿芯,最大电流为400A,如采用两匝穿绕,则原边额定电流为200A,它与检测电流常配合使用,既表示了电流互感器一次侧的额定电流工作范围,也暗示了接线方式。
回复
menghao1688
2007年08月06日 12:07:41
37楼
谢谢
回复
pandurado
2007年08月06日 13:49:47
38楼
回复
zlll3@co163
2007年08月10日 20:27:19
39楼
欢迎加入控制科学与电力拖动QQ群22734521
回复
zzqeng
2007年08月11日 15:50:28
40楼
是常识啊.实际选用时还是提倡尽可能选一匝穿芯,因为多匝穿芯多截面大的导线还说,很难作到.
回复
gxyhbo
2007年09月17日 12:44:48
41楼
技术性的错误
回复

相关推荐

APP内打开