防烟加压送风量,急,感谢各位
forgetliving
2011年12月20日 15:04:43
来自于通风排烟
只看楼主

在算合用前室 用压差法和风速法一个得3349㎥/h 一个24948㎥/h ?是不是都不对啊为什么差这么多,还有正常范围应该多少?按前室面积25.74㎡每平方米60㎥/h 得1544㎥/h 应该怎么算呢?门是2.1*1.5

在算合用前室 用压差法和风速法一个得3349㎥/h 一个24948㎥/h ?是不是都不对啊
为什么差这么多,还有正常范围应该多少?
按前室面积25.74㎡每平方米60㎥/h 得1544㎥/h
应该怎么算呢?门是2.1*1.5

未命名.jpg

免费打赏
geruibao
2011年12月21日 13:12:39
2楼
楼梯间和合用前室分别送风防烟。
回复
dreamwql
2011年12月21日 16:00:28
3楼
觉得是不是计算错误了?
不至于相差这么多吧
看楼主风速法算出的风量,估计也是20F一下
直接按表格取吧
回复
mayanzhuo
2011年12月21日 20:12:13
4楼
学习中,谢谢了
回复
yufeimen0000
2011年12月22日 08:37:27
5楼
什么情况下可以直接取?
回复
zhushuhong
2011年12月22日 09:16:59
6楼
规范的条文说明中说得很清楚啊,注意压差法中A是 有效漏风面积。
回复
chenai79207955
2011年12月22日 10:23:48
7楼
不超过50m的一类公建,不超过100m的居住建筑,楼梯和前室都有外窗的,不需要加压,自然就可以了,否则那个没外窗那个必须加压
回复
forgetliving
2011年12月22日 10:39:46
8楼
也就是,一层的都算在里面?谢谢你
回复
aixingooo
2011年12月22日 10:44:46
9楼
有幸前段时间听了张总的讲课,中间提到了加压送风的事情,张总说他自己也用这两种方法计算过风量,但实际是没有什么计算意义的,直接按照规范上的取值,附加一定的富余量,风机尽量选用离心风机,如果是选混流和轴流风机,就需要附加一个比较大的风量,因为这两种风机实际风量和风压离标牌值差得都比较大
回复
j03150210
2011年12月22日 12:36:34
10楼
按经验值2w多的正确,可以根据图集上计算 很容易的
回复
jiangdan0323
2011年12月22日 14:32:25
11楼
两万多比较靠谱吧
另外一个太小了
回复