防烟加压送风量,急,感谢各位
forgetliving
2011年12月20日 15:04:43
来自于通风排烟
只看楼主

在算合用前室 用压差法和风速法一个得3349㎥/h 一个24948㎥/h ?是不是都不对啊为什么差这么多,还有正常范围应该多少?按前室面积25.74㎡每平方米60㎥/h 得1544㎥/h 应该怎么算呢?门是2.1*1.5

在算合用前室 用压差法和风速法一个得3349㎥/h 一个24948㎥/h ?是不是都不对啊
为什么差这么多,还有正常范围应该多少?
按前室面积25.74㎡每平方米60㎥/h 得1544㎥/h
应该怎么算呢?门是2.1*1.5

未命名.jpg

免费打赏
hchwl
2011年12月22日 19:44:42
12楼
压差法计算的是门在关闭状态下保证该合用前室的正压值,但是门在打开状态下该风量就小了,也就是压差法计算的风量不够了,正常我们是要保证门打开状态下该合用前室正压值的,一般按风速法计算出的风量会比压差法计算的大也就是这个原因,因为条件不一样,根据风速发计算的结果核算门关闭状态下合用前室的正压值,如果大于100pa(正常人能打开的情况)这需要泄压,也就是加余压阀。(这里说一下风量是这两个计算值和规范上的限值取大者)基本情况就是这样了 你可以参考下
回复
webo
2011年12月22日 22:01:50
13楼
直接按规范列表取值即可,如果是2类高层就不必做加压送风了
回复
forgetliving
2011年12月23日 08:47:52
14楼
是一类建筑,老师要求分别加压送风,还有风机在设计是不是不仅可以放在风井还可以放在顶棚?那取风就是问题了,这是个地上11层的设计,可不可以直接在外墙开洞,在顶棚放置风机?排风也可以这么做吗?走廊排烟的话
回复
diving1103
2011年12月23日 16:17:41
15楼
有表格,直接用
回复
chniacjy
2011年12月23日 16:46:34
16楼
嗯 对啊……都有可开启外窗的……开窗面积看样子也满足自然排烟要求了吧……
回复
webo
2011年12月23日 21:45:06
17楼
一类建筑,前室虽然满足自然排烟也需加压送风,风量还是应按规范列表选取,新风和排烟应分别做竖井出屋面即可
回复
firstplayboy
2011年12月26日 13:11:16
18楼
你这是多少层的啊。。。20层以下?20层以上,不一样的,20层以下,你开窗面积负荷规定,防烟楼梯间可以采用自然排烟,你这个就是合用前室,从高规上查出是12000-16000的风量,就OK了
回复
forgetliving
2011年12月28日 17:13:50
19楼

一类建筑高度,小于50米 谢谢 知道肿么做了
回复

相关推荐

APP内打开