【讨论】关于配电箱内电源进线是三相电还是单相电的问题
shuhui_zhang
2011年12月20日 14:12:40
只看楼主

我们的办公室在一个写字楼里,用电设备就是一些电脑和照明灯,办公室内有一个配电箱,配电箱里有一个三相四线功率表,型号是DT862-4,有一个漏电开关电流为32A,剩下的就都是空开了有2P和1P根的,配电箱的进线是5根(有颜色区分的)。我想问的是:1.配电箱内的进线是三相电还是单相电?(我其实认为是三相电)2.如果是三相电的话,那我们用和是单相负载,很可能三相不平衡,那么功率表可以测三相不平衡负载的功率吗?

我们的办公室在一个写字楼里,用电设备就是一些电脑和照明灯,办公室内有一个配电箱,配电箱里有一个三相四线功率表,型号是DT862-4,有一个漏电开关电流为32A,剩下的就都是空开了有2P和1P根的,配电箱的进线是5根(有颜色区分的)。
我想问的是:
1.配电箱内的进线是三相电还是单相电?(我其实认为是三相电)
2.如果是三相电的话,那我们用和是单相负载,很可能三相不平衡,那么功率表可以测三相不平衡负载的功率吗?
3.如果是三相电,我想控制一台2.4KW的三相伺服电机,不知可不可以。(我们在已经用到的功率是1.1KW)
因为现在手头上没有万用表所以就请大家帮我分析一下。
免费打赏
tiana365
2011年12月21日 10:22:13
12楼
你的开关是三相的,所以进线当然是三相的了
回复
qoqodu
2011年12月21日 11:03:41
13楼
肯定是三相电,电表应该测不出三相不平衡,设计时应考虑此问题了,至于三相电机那肯定可以带的
回复
ziruisu
2011年12月21日 11:08:19
14楼
学习,路过中...............
回复
二两凉面
2011年12月21日 11:15:39
15楼
由DT862-4 可以看出是三相电
回复
lt19880505
2011年12月21日 11:22:11
16楼
学习
回复
nfsqdd
2011年12月21日 13:35:00
17楼
1.是三相电。2.三相有功电度表可以用。3.32安空开也可以用。
回复
ylma110c
2011年12月21日 13:45:52
18楼
这问题太没意义了,有点怀疑上贴的目的。。 。为何版主还把这样简单的问题放首页讨论呢。。,简单问题,人为复杂化。。
回复
ylma110c
2011年12月21日 13:50:06
19楼
现实中这么简单能解决的问题,为啥版主要放版首位置来讨论呢,感觉发贴的目的和意义晕人呀。。。神马都是浮云。。。
回复
laohuang168
2011年12月21日 14:54:15
20楼
没听说用五线传输单相电的!
回复
yang903998577
2011年12月21日 16:00:00
21楼
是三相电,至于三相平衡问题一般在建筑楼层设计时就已经考虑到了,而且配电箱中的回路是可以带电动机的。
回复

相关推荐

APP内打开