2011年新建热力站,空调机组循环泵运行25HZ补水泵0.17MPA+—启停供水50℃,回水35℃现在这个站带这一个厂房2W+㎡空调(他整个厂房是4W+,意思他室内采暖没做完,现在用一半带整个厂房,回水温度较低)、2000㎡的暖气片、2000㎡的地板,为了节约成本,暖气片机组没开,做了各旁通用空调机组带的。现在只要升温,供回水就超压,最高到0.55MPA,供回水一样泄压只要机组放一下,不到10秒压力就下来了,不放他自己就涨
2011年新建热力站,空调机组
循环泵运行25HZ
补水泵0.17MPA+—启停
供水50℃,回水35℃
现在这个站带这一个厂房2W+㎡空调(他整个厂房是4W+,意思他室内采暖没做完,现在用一半带整个厂房,回水温度较低)、2000㎡的暖气片、2000㎡的地板,为了节约成本,暖气片机组没开,做了各旁通用空调机组带的。
现在只要升温,供回水就超压,最高到0.55MPA,供回水一样
泄压只要机组放一下,不到10秒压力就下来了,不放他自己就涨
温度低缓慢升
站内阀门查过,没问题。
补水泵0.18MPA以后自停。
Y型除污器清理过,没问题
二线现在整个查了遍,没有泵、阀门关闭、串水现象、所有风机的除污器都清理了。
板换基本能排除板换内漏现象(机组停机以后,压力不动,温度不变)
求指导啊,这个事折腾很久了。找不到毛病。郁闷的够呛
12楼
楼主问题解决没有啊,分享下心得大家学习下啊
回复
13楼
需要系统图,才能说清楚,条件太少
回复
14楼
同意上述说法,“泄压阀”采用安全阀。
回复
15楼
系统循环有问题,检查止回阀是否卡死
回复
16楼
楼主问题解决没有啊,分享下心得大家学习下啊.我们也正因为这个问题困扰。
回复
17楼
不好意思最近比较忙,没来得及回帖
这个热力站超压很久了。一直没有找到原因。
对于压差、旁通、远端带泵、与一次水串联等现象都排除了
只能低温运行,只要升温就超压
原有机组供回水及系统没有自动放气阀,只有手动放气阀
后站内供回水增加自动放气阀,厂区厂房内最高点增加自动放气阀
现在仍然存在升温超压问题
升温操作时,回水手动放气阀稍开,机组升温。待温度到要求温度时关闭手动放气阀,机组正常运行。
现阶段热力站0米比用热单位0米高2米,站内供回水管道比厂区供回水管道高0.5米,系统内如存在气体都
集中在站内。现在远程升温依然存在升温超压问题 ,没有根除,不过比原效果好
在以后系统没有问题情况下,准备增加远传电控阀,升温情况下开启阀门
回复
18楼
依然求助各位大侠出招啊
回复
19楼
加一个膨胀水箱即可解决问题
回复
20楼
使用热力站供热一般是不用膨胀水箱,那个东西如果冻了没法弄。现在一直超压,而且热力站是尖顶,没地方放
回复
21楼
站内供回水最高点安装自动放气阀,基本解决问题
回复