供热机组超压(急)
没幸福么
2011年12月19日 22:46:20
来自于采暖供热
只看楼主

2011年新建热力站,空调机组循环泵运行25HZ补水泵0.17MPA+—启停供水50℃,回水35℃现在这个站带这一个厂房2W+㎡空调(他整个厂房是4W+,意思他室内采暖没做完,现在用一半带整个厂房,回水温度较低)、2000㎡的暖气片、2000㎡的地板,为了节约成本,暖气片机组没开,做了各旁通用空调机组带的。现在只要升温,供回水就超压,最高到0.55MPA,供回水一样泄压只要机组放一下,不到10秒压力就下来了,不放他自己就涨

2011年新建热力站,空调机组
循环泵运行25HZ
补水泵0.17MPA+—启停
供水50℃,回水35℃
现在这个站带这一个厂房2W+㎡空调(他整个厂房是4W+,意思他室内采暖没做完,现在用一半带整个厂房,回水温度较低)、2000㎡的暖气片、2000㎡的地板,为了节约成本,暖气片机组没开,做了各旁通用空调机组带的。
现在只要升温,供回水就超压,最高到0.55MPA,供回水一样
泄压只要机组放一下,不到10秒压力就下来了,不放他自己就涨
温度低缓慢升
站内阀门查过,没问题。
补水泵0.18MPA以后自停。
Y型除污器清理过,没问题
二线现在整个查了遍,没有泵、阀门关闭、串水现象、所有风机的除污器都清理了。
板换基本能排除板换内漏现象(机组停机以后,压力不动,温度不变)
求指导啊,这个事折腾很久了。找不到毛病。郁闷的够呛
免费打赏
chachababy
2011年12月22日 16:10:51
12楼
楼主问题解决没有啊,分享下心得大家学习下啊
回复
泡泡鱼
2011年12月22日 16:51:46
13楼
需要系统图,才能说清楚,条件太少
回复
zyhlyx
2011年12月22日 17:23:05
14楼

同意上述说法,“泄压阀”采用安全阀。
回复
gmk145
2011年12月23日 08:41:00
15楼
系统循环有问题,检查止回阀是否卡死
回复
ybz5888
2011年12月25日 16:25:12
16楼
楼主问题解决没有啊,分享下心得大家学习下啊.我们也正因为这个问题困扰。
回复
没幸福么
2012年01月05日 20:03:16
17楼
不好意思最近比较忙,没来得及回帖
这个热力站超压很久了。一直没有找到原因。
对于压差、旁通、远端带泵、与一次水串联等现象都排除了
只能低温运行,只要升温就超压
原有机组供回水及系统没有自动放气阀,只有手动放气阀
后站内供回水增加自动放气阀,厂区厂房内最高点增加自动放气阀
现在仍然存在升温超压问题
升温操作时,回水手动放气阀稍开,机组升温。待温度到要求温度时关闭手动放气阀,机组正常运行。
现阶段热力站0米比用热单位0米高2米,站内供回水管道比厂区供回水管道高0.5米,系统内如存在气体都
集中在站内。现在远程升温依然存在升温超压问题 ,没有根除,不过比原效果好
在以后系统没有问题情况下,准备增加远传电控阀,升温情况下开启阀门
回复
没幸福么
2012年01月05日 20:05:42
18楼
依然求助各位大侠出招啊
回复
gaiyinghao
2012年01月05日 21:53:09
19楼
加一个膨胀水箱即可解决问题
回复
没幸福么
2012年01月06日 11:52:48
20楼
使用热力站供热一般是不用膨胀水箱,那个东西如果冻了没法弄。现在一直超压,而且热力站是尖顶,没地方放
回复
没幸福么
2012年01月09日 17:04:44
21楼
站内供回水最高点安装自动放气阀,基本解决问题
回复