2011年新建热力站,空调机组循环泵运行25HZ补水泵0.17MPA+—启停供水50℃,回水35℃现在这个站带这一个厂房2W+㎡空调(他整个厂房是4W+,意思他室内采暖没做完,现在用一半带整个厂房,回水温度较低)、2000㎡的暖气片、2000㎡的地板,为了节约成本,暖气片机组没开,做了各旁通用空调机组带的。现在只要升温,供回水就超压,最高到0.55MPA,供回水一样泄压只要机组放一下,不到10秒压力就下来了,不放他自己就涨
2011年新建热力站,空调机组
循环泵运行25HZ
补水泵0.17MPA+—启停
供水50℃,回水35℃
现在这个站带这一个厂房2W+㎡空调(他整个厂房是4W+,意思他室内采暖没做完,现在用一半带整个厂房,回水温度较低)、2000㎡的暖气片、2000㎡的地板,为了节约成本,暖气片机组没开,做了各旁通用空调机组带的。
现在只要升温,供回水就超压,最高到0.55MPA,供回水一样
泄压只要机组放一下,不到10秒压力就下来了,不放他自己就涨
温度低缓慢升
站内阀门查过,没问题。
补水泵0.18MPA以后自停。
Y型除污器清理过,没问题
二线现在整个查了遍,没有泵、阀门关闭、串水现象、所有风机的除污器都清理了。
板换基本能排除板换内漏现象(机组停机以后,压力不动,温度不变)
求指导啊,这个事折腾很久了。找不到毛病。郁闷的够呛
2楼
采用什么定压方式,似乎定压装置没起作用。
回复
3楼
有何高见??
回复
4楼
安装在供水管上的泵叫增压循环泵,安装在回水管上的泵叫回水循环泵,热水循环系统一般安装了增压循环泵就不用安装回水循环泵了,不知道楼主所说的循环泵安装在什么地方了.安装了增压循环泵的供暖系统,可以通过调节回水管阀门的大小开度来控制系统压力和供回水压差,供暖供回水压差一般是0.3公斤左右,压差过大,流速会加快,热水散热不充分就回流,造成能源浪费,压差过小,流速慢,系统压力会增高,且室温可能不达标,末端环路甚至可能形成死循环.
在系统管径和系统中所有阀门的选择上,其通径流量一定要大于增压水泵的最大流量.阻塞会造成系统局部或者全部压力升高.
楼主项目的供回水温差达到十多度,可以基本排除供回水短路,由于是新系统,要了解系统中所有阀门及设施的通径流量情况,从而找到问题所在.
回复
5楼
循环泵的扬程是多少?流量是多少?
回复
6楼
看看系统的定压问题,再稍微提高循环流量试试?
回复
7楼
虽然不知道楼主的泵扬程多大,但是25HZ下能有40m的扬程产生确实太大了,可能是热胀冷缩的原因,系统没有自动泄压,感觉还是泄下压再开开看,
回复
8楼
一、是不是定压有问题,二、循环设泵选型有没有问题
回复
9楼
你开了几台泵啊,少开几台,也许你好点啊。因为你不是带整个系统啊
回复
10楼
同意7楼的建议,这是水受热膨胀的结果。供热系统一般都是闭式循环系统,系统住满水加热时水会膨胀,所以压力会增高,说明本系统不失水或很少。解决办法就是在站里 系统供水管加持压泄压阀,当系统超压时阀门会自动打开泄水,保持系统压力恒定。泄水阀排水应接到补水箱。
回复
11楼