供热机组超压(急)
没幸福么
2011年12月19日 22:46:20
来自于采暖供热
只看楼主

2011年新建热力站,空调机组循环泵运行25HZ补水泵0.17MPA+—启停供水50℃,回水35℃现在这个站带这一个厂房2W+㎡空调(他整个厂房是4W+,意思他室内采暖没做完,现在用一半带整个厂房,回水温度较低)、2000㎡的暖气片、2000㎡的地板,为了节约成本,暖气片机组没开,做了各旁通用空调机组带的。现在只要升温,供回水就超压,最高到0.55MPA,供回水一样泄压只要机组放一下,不到10秒压力就下来了,不放他自己就涨

2011年新建热力站,空调机组
循环泵运行25HZ
补水泵0.17MPA+—启停
供水50℃,回水35℃
现在这个站带这一个厂房2W+㎡空调(他整个厂房是4W+,意思他室内采暖没做完,现在用一半带整个厂房,回水温度较低)、2000㎡的暖气片、2000㎡的地板,为了节约成本,暖气片机组没开,做了各旁通用空调机组带的。
现在只要升温,供回水就超压,最高到0.55MPA,供回水一样
泄压只要机组放一下,不到10秒压力就下来了,不放他自己就涨
温度低缓慢升
站内阀门查过,没问题。
补水泵0.18MPA以后自停。
Y型除污器清理过,没问题
二线现在整个查了遍,没有泵、阀门关闭、串水现象、所有风机的除污器都清理了。
板换基本能排除板换内漏现象(机组停机以后,压力不动,温度不变)
求指导啊,这个事折腾很久了。找不到毛病。郁闷的够呛
免费打赏
gongguanglong
2012年01月10日 09:29:23
22楼
好象你的系统没有定压装置,造成水温升高时,系统内水体积膨胀导致系统压力升高,所以定压是不可少的。如采用开式膨胀水箱不便,可采用低位气压膨胀水箱。
回复
zhuzhu2008
2012年01月10日 22:08:13
23楼
第一降低循环泵的频率,缓慢升温
第二看看是不是补水泵的流量、扬程过大,造成补水泵启动就得停,但是已经有大量的 水进入系统,造成压力升高,所以还要把补水泵的扬程降低 ,
总之系统太小,动力装置过大才会造成超压的结果~
回复
tbbmmm
2012年03月09日 11:26:52
24楼
这是小问题,因为你现在不是在额定工况运行,系统小,失水量小,投入后水体膨胀造成的。在目前情况下,你只需要投入机组时,进行泄压放水,可以先适当降低补水压力。提高供回水压差,机组不要停,一会温度正常就好了。
回复
没幸福么
2012年03月09日 14:59:36
25楼
问题基本解决了
热力站位置处于所有负荷最高点。高差5米
系统小范围试水的情况下,热力站所带厂区最高点排气排不出来
都集中在热力站最高点
在站内供回水最高点增加自动放气阀后,运行稳定
回复
青岛李宗荣
2012年03月20日 19:36:57
26楼
供热循环管网循环系统中的循环水随着温度的上升而使循环水中氧气的溶解度降低,循环水中的氧气分离出来,促使局部形成气阻,导致主管网压力升高。建议把原来的手动排气阀改为自动排气阀。
回复

相关推荐

APP内打开