单侧布置雨水管的加筋问题
waterboy
waterboy Lv.5
2003年10月31日 13:07:37
只看楼主

道路较窄,一侧布置雨水管,并设过路横支管收集另一侧雨水。根据标准图集,雨水口深度为1米,支管d300,则过路横支管起端管顶覆土仅0.7米。而道路规范规定,管顶覆土小于八十公分用双层筋加固。请问过路横支管是否需要用双层筋加固?

道路较窄,一侧布置雨水管,并设过路横支管收集另一侧雨水。
根据标准图集,雨水口深度为1米,支管d300,则过路横支管起
端管顶覆土仅0.7米。而道路规范规定,管顶覆土小于八十公分
用双层筋加固。请问过路横支管是否需要用双层筋加固?
yellowfaceba
2003年10月31日 16:30:03
2楼
应道路等级而定!
回复
waterboy
2003年11月02日 13:25:59
3楼
如果是城市Ⅰ级干道呢?
回复
lxl19820505
2003年11月02日 14:00:57
4楼
如果是步行街的话就不用了,作为其他等级就要考虑考虑
回复

相关推荐

APP内打开