电度表电流表共用同一组电流互感器?是否可以!
jla110
jla110 Lv.2
2011年12月19日 19:58:25
来自于变压器
只看楼主

请教各位高手们 将电流表的电流互感器 串接在电度表上 这个方式是否可以电流互感器的比率是 1000:5的 电流表 5A电度表 5A这样可以么?? 诚心请教!!!!

请教各位高手们 将电流表的电流互感器 串接在电度表上 这个方式是否可以




电流互感器的比率是 1000:5的
电流表 5A
电度表 5A
这样可以么?? 诚心请教!!!!

电度表接线图.jpg

免费打赏
zyz8438
2011年12月19日 20:14:31
2楼
只要CT容量足够,是可以的。
回复
jla110
2011年12月19日 20:25:04
3楼
回复
wxdchgs
2011年12月19日 21:46:16
4楼
自已内部计量可以。
供电部门是不准许这样接的。
回复
zyz8438
2011年12月19日 21:51:31
5楼


呵呵,供电局是老大啊!
回复
zhangyabyq
2011年12月26日 18:27:02
6楼
不可以吧 一般计量互感器是0.2(s)级 的 电流表互感器是0.5级的 我是没有见过
回复
dlizhengang
2011年12月26日 18:36:11
7楼
不可以,作为交易结算的电度表计量回路不允许接任何设备,如果不是结算用电度表,不怕影响计量精度设计可以的。
回复
wwa20111212
2011年12月27日 11:11:57
8楼
电度表电流表共用同一组电流互感器是不可以的。除了电流互感器的计量精度外,电流表串入电度表电流回路产生压降亦会影响计量精度,倘若电流表损坏则造成某一相计量丢失。所以有互感器回路的电度表禁止接入其他元件(如电流表、保险丝、开关等)。
回复
ilfang
2011年12月27日 13:32:44
9楼
电度表不作为费用结算的依据,这样做也很常见,容量大点就行;如果是电力局计量或者厂房出租要与他人结算电费,那肯定是不可以的。
回复
tzwish
2011年12月27日 14:55:39
10楼
单纯内部计量的话 可以的 供电专业计量就不可以了
回复
liqing126
2011年12月28日 21:05:26
11楼
我怎么看见GGD标准图集上电度表和电流表是可以的,
回复

相关推荐

APP内打开