防火窗间距
ky11011202
ky11011202 Lv.2
2011年12月19日 15:32:27
只看楼主

9层住宅,一梯两户,一层为商业,每栋两个单元拼接,共三栋,每栋之间分缝,缝宽360mm。防火分区怎么分,是否每个单元为一个防火分区?还是每栋为一个防火分区?(每栋:横向36m,纵向19.8m。)具体怎么分呢?如果每个单元为一个防火分区,那么单元之间墙为防火墙,防火墙两侧的门窗洞口边缘水平距离应该不小于2M,见建筑设计防火规范7.1.3,是这样的吗?水平窗间距怎么取呢?我们做的两个窗户之间却紧靠着,就一个墙厚即240的间距,总工没说什么,自己却老弄不明白,到底需要2M以上么?

9层住宅,一梯两户,一层为商业,每栋两个单元拼接,共三栋,每栋之间分缝,缝宽360mm。防火分区怎么分,是否每个单元为一个防火分区?还是每栋为一个防火分区?(每栋:横向36m,纵向19.8m。)具体怎么分呢?
如果每个单元为一个防火分区,那么单元之间墙为防火墙,防火墙两侧的门窗洞口边缘水平距离应该不小于2M,见建筑设计防火规范7.1.3,是这样的吗?水平窗间距怎么取呢?
我们做的两个窗户之间却紧靠着,就一个墙厚即240的间距,总工没说什么,自己却老弄不明白,到底需要2M以上么?
还有,入口上方设置防火挑檐是在什么情况下?记得看到过规范,想不起来了,
谢谢各位,
免费打赏
mao8737
2011年12月24日 19:10:39
2楼
这确实是个盲点啊!一样的疑惑。。。。。单元之间的窗间距只有一堵墙厚!!!!
回复
小鸡炖蘑菇
2011年12月30日 11:58:34
3楼
要求设1m宽的防火挑檐,是针对底层以上有开口的房间而言。据国外资料规定底层开口距上层房间的开口部位的实墙体高度应大于1.2m,如图7。
根据国内火灾实例,为防止由底层开口喷出的火焰卷入上层开口,要求上下层二个开口间的实墙高度应大于1.2m。为了保证上层开口不会经由底层开口垂直往上卷吸火焰,规定应在底层开口上方设置宽度大于1m的防火挑檐或高度不小于1.2m的窗间墙,参见图7。


图7 防火挑檐示意图
回复
小鸡炖蘑菇
2011年12月30日 12:01:45
4楼
总工说的没关系,应该理解为安装固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗