新规住宅设计秒流量计算
yangj
yangj Lv.3
2003年10月30日 19:53:04
只看楼主

新规住宅设计秒流量计算3.6.4条延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0时,算出的U0较小,查规范附录D得整个立管的给水设计秒流量很小,不知何故,请各位指点.

新规住宅设计秒流量计算3.6.4条延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0时,算出的U0较小,查规范附录D得整个立管的给水设计秒流量很小,不知何故,请各位指点.
免费打赏
xxxx7000
2003年11月11日 17:34:12
12楼
u0是当量出流概率,GB50015-2003,自闭阀当量在住宅计算时应采用0.5,计算后流量应该加1.1,详细参见GB50015-2003 P33
回复
lqy0810
2005年03月30日 11:17:55
13楼
对于住宅类集中定时供应热水系统,Uo怎么算?
回复
wangning8402
2005年07月07日 11:25:47
14楼
当大便器采用自闭冲洗阀时,其当量应以0.5计,但要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量”
但?住宅怎么会用延时自闭呢
回复
开拓
2005年07月07日 15:14:39
15楼
楼上及
规范上说的很明白了
回复
ydh1981
2005年07月07日 23:44:56
16楼
回复
dabao7117
2005年07月08日 08:43:39
17楼
我是一个新手,这是我第一次看到这样算,谢谢大家啊!!!
回复
xuyan1
2005年07月08日 09:39:41
18楼
当大便器采用自闭冲洗阀时,其当量应以0.5计,但要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量
回复
zzx1354
2005年07月12日 22:33:34
19楼
但是课本上好像没见到过上面提到的计算方法啊
我们用的课本是中国建筑工业出版的建筑给排水工程第四版的
反正上面好像没见,哪位高手指点一下在下,
感激不尽啊
回复
fetal_love
2005年07月13日 02:20:51
20楼

书上的旧啊,任颗老师应该有说吧
我现在的设计就是按2003的规范搞的
回复
zhijianyuan
2005年07月13日 09:17:39
21楼
嘻嘻!现在设计一般都不算啦,很复杂,简单的估算一下就可以啦!
回复

相关推荐