新规住宅设计秒流量计算
yangj
yangj Lv.3
2003年10月30日 19:53:04
只看楼主

新规住宅设计秒流量计算3.6.4条延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0时,算出的U0较小,查规范附录D得整个立管的给水设计秒流量很小,不知何故,请各位指点.

新规住宅设计秒流量计算3.6.4条延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0时,算出的U0较小,查规范附录D得整个立管的给水设计秒流量很小,不知何故,请各位指点.
黄cyzf
2003年10月30日 22:59:49
2楼
住宅也用延时自闭冲洗阀大便器么?
回复
xue
2003年10月31日 11:20:15
3楼
当大便器采用自闭冲洗阀时,其当量应以0.5计,但要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量
回复
kyle
2003年10月31日 21:44:31
4楼
对啊,其实那表后面的附注里有自闭式冲洗阀的特殊计算方法。
回复
海啸
2003年11月03日 10:39:12
5楼
计算方法不一样的
采用“当大便器采用自闭冲洗阀时,其当量应以0.5计,但要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量”
同意
回复
zhp4230
2003年11月05日 11:00:27
6楼
自闭冲洗阀计算方法有所不同

新规里已经有解释了要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量
回复
wf
2003年11月05日 17:23:59
7楼
同意xue 观点。
回复
yangj
2003年11月06日 22:14:43
8楼
新规住宅设卫生器具当量表中列出延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0,是否毫无意义?
回复
丰翎
2003年11月07日 11:14:51
9楼
有意义啊!在住宅中总Ng要用来算αc的,进而可算出U。见3.6.4条条文说明(P151)。
其他建筑有的是用当量法计算的,Ng也是必须的。
回复
xujingya
2003年11月07日 19:13:01
10楼

给排水在线 技术论坛 建筑给排水分论坛 新规住宅设计秒流量计算 推荐主题




发贴人:yangj 会员等级 信誉:100 【 回复 8 | 查看 113 】
本篇主题:新规住宅设计秒流量计算 奖分:0 投诉
送入收藏夹 邮件打包 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------

新规住宅设计秒流量计算3.6.4条延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0时,算出的U0较小,查规范附录D得整个立管的给水设计秒流量很小,不知何故,请各位指点.

--------------------------------------------------------------------------------
2003-10-30 19:53:04 编辑 删除 锁定 解锁 (解除)提顶


1 huangcyzf 发短消息 会员等级 信誉:100

2003-10-30 22:59:49 编辑 删除


2 xue 发短消息 会员等级 信誉:100

2003-10-31 11:20:15 编辑 删除


3 kyle 发短消息 会员等级 信誉:100

2003-10-31 21:44:31 编辑 删除


4 NBYJW1978 发短消息 会员等级 信誉:100

--------------------------------------------------------------------------------
计算方法不一样的
采用“当大便器采用自闭冲洗阀时,其当量应以0.5计,但要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量” (第3.6.5条的第3点)



回复
wind_msh
2003年11月11日 14:54:00
11楼
Uo是什么东西啊?我做给排水设计1个月了,怎么还没有碰到过???
谢谢大家指教