住宅给水设计秒流量计算中的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率的疑问!!!!!
ziluolankuaile
2012年10月18日 08:51:43
只看楼主

问题1:最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率公式中的Ng(每户设置的卫生器具给水当量数)的理解。 假设一个五层住宅楼,每一户设置的卫生器具都相同,那么在选择最不利点之后,进行管段(根据流量变化为节点所划分)设计秒流量计算时,每个管段(不论是顶层的支管管段,还是干管管段)在计算设计秒流量时所需要首先计算的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率都是一个恒定值吗?

问题1:最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率公式中的Ng(每户设置的卫生器具给水当量数)的理解。

假设一个五层住宅楼,每一户设置的卫生器具都相同,那么在选择最不利点之后,进行管段(根据流量变化为节点所划分)设计秒流量计算时,每个管段(不论是顶层的支管管段,还是干管管段)在计算设计秒流量时所需要首先计算的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率都是一个恒定值吗?IMG_20121018_074104.jpg

IMG_20121018_074104.jpg

免费打赏
tyrant2009
2012年10月18日 18:25:05
2楼
是一个恒定值。。。
回复
ziluolankuaile
2012年10月19日 10:40:34
3楼
恩,非常感谢您的解答
回复
zjx38460525
2012年10月22日 11:12:42
4楼
建议你把《建筑给排水》这本书好好看看。。。那里边一详细解答。
回复
liuzhenxin_0316
2012年10月22日 12:23:04
5楼
给排水这一块介绍的很详细,正如楼上所说。
回复
rongyu1988
2012年10月22日 15:30:41
6楼
不是一个值吧?没个管道的当量不一样, 用水人数也一直变化,所以求出来的应该是一个变化的量。建议看一下课本,或者是建筑给排水设机规范。先求出平均出流概率,再求出同时出流概率,最后求出设计秒流量,应该是一直变化的呀。可能我没有完全明白你的意思,希望对你有帮助。
回复
hongxiang1988
2012年10月22日 18:28:48
7楼
我是按恒定值。
不然这个参数就没什么意义了
回复
kdl0519
2012年10月24日 16:54:30
8楼
没做过住宅,学习一下!
回复
h283603806
2013年04月08日 15:30:38
9楼
rongyu1988 发表于 2012-10-22 15:30 不是一个值吧?没个管道的当量不一样, 用水人数也一直变化,所以求出来的应该是一个变化的量。建议看一下课 …当u。计算值小于1%是否还能用内插法计算,u。=0是否意味只系数也为0?请高手赐教!
回复
lanmuruoxi
2014年07月22日 09:48:28
10楼
同时出流概率值不是一样的,随着用水流量越来越大和人数越来越多,值越来越小,这个你可以用天正给排水的软件里面的住宅给水计算算一下,算出的结果是不一样的
回复
ftynex12
2015年02月16日 14:05:23
11楼
当每层当量Ng相等时,无需加权平均,
根据公式:Uo=q×m×Kh/0.2×Ng×T×3600
顶层:Uo1=q×m×Kh/0.2×Ng×T×3600
往下数第a层:Uoa=q× (m×a)×Kh/0.2× (Ng×a)×T×3600
显然:Uo1=Uoa
回复

相关推荐

APP内打开