住宅给水设计秒流量计算
len1210@co163
2005年11月16日 20:13:01
只看楼主

当用03年新规范进行住宅给水计算时如果厨房(当量=1.0)设1根立管、卫生间一(当量数=4.75)设1根立管、卫生间二(N=2.0)计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率Uo=qo.m.Kh/0.2NgT3600时Ng取多少?是1.0,4.75,还是7.75?如果取Ng=7.75,qo=250l/s,Kh=2.8,T=24h,计算得出Uo=0.01829不符合普通住宅二类的Uo范围(2.5%--3.5%)

当用03年新规范进行住宅给水计算时
如果厨房(当量=1.0)设1根立管、卫生间一(当量数=4.75)设1根立管、卫生间二(N=2.0)
计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率Uo=qo.m.Kh/0.2NgT3600时Ng取多少?
是1.0,4.75,还是7.75?
如果取Ng=7.75,qo=250l/s,Kh=2.8,T=24h,计算得出Uo=0.01829不符合普通住宅二类的Uo范围(2.5%--3.5%)
望详细解答怎样设计!
谢谢!
免费打赏
x-sc
2005年11月16日 21:10:12
2楼
要保证分户计量,不可能设这么多立管吧
回复
ydh1981
2005年11月16日 21:58:26
3楼


一户一支管
回复
len1210@co163
2005年11月16日 22:03:37
4楼
可是如果不设这么多就会穿越客厅而且是明设,很不好看
回复

相关推荐