请教,供电计量值与柜内计量值差很大
whllbyi
whllbyi Lv.2
2011年12月19日 11:37:15
只看楼主

一台变压器出线为低压供电局总计量,然后经过低压柜总开关后,分四路出线,此四路带直通表计量.现在供电局计量出的数据比四个支路计量相加起的数据,超出很多.请教高手,是什么原因导致这种情况发生!

一台变压器出线为低压供电局总计量,然后经过低压柜总开关后,分四路出线,此四路带直通表计量.现在供电局计量出的数据比四个支路计量相加起的数据,超出很多.请教高手,是什么原因导致这种情况发生!
免费打赏
zwdhz
2011年12月19日 16:21:26
2楼
不知道你有没有计算了ct变比。
由于供电局的计量用CT一般是0.2s,一般出线回路的CT是0.5s。2者有区别的。判断是否计量准确是看一个时间段内2者的误差有多大。
如果相差大的话,存在是否互感器的故障、电压取样不对等问题分析。
回复
baiyantr
2011年12月20日 16:43:27
3楼
楼上说的CT准确级的问题很有可能的,有可能那个不匹配,所以计量上有误差
回复
ak8484
2011年12月20日 17:21:40
4楼
一种情况是线路上有线损所以所以所测量的值是对不上的,如果差的比较大,感觉应该考虑线路上有偷电现象。
回复
wwa20111212
2011年12月20日 19:24:19
5楼
不知这四路出线所带的直通计量表安装位置离变压器有多远,若距离变压器较远,则有线路损耗,还有这四路出线若是三相电,直通计量表的接线是否按正相序接入,若有错,则计量亦有误差。
回复
bbln
2011年12月20日 19:52:10
6楼
表计计量精度不一致,四条分支上的计量采用的是直通表,供电局的计量表是采用配备CT的计量表,其精度是不一样的,如果你投用了低压无功补偿电容,供电局的计量可能要低于的你的四支路计量值呢。
回复
sjj198509251
2011年12月20日 20:38:42
7楼
同意沙发的观点,地下室的接线距离不可能太长。线损不会太大。
回复
dgshyjm
2011年12月22日 08:34:41
8楼
好好查一下,估计是互感器吧
回复
zyz8438
2011年12月22日 08:48:37
9楼
1、二者的精度不一致,而且计量表计本身可以允许正负偏差。如果一个正偏差,一个负偏差,那么两者的误差可能会比较大。
2、供电局计量表在电源侧,用户表在负荷侧,线路损耗比较大,用户表计量不到但供电局却把损耗计入了。
3、还要排除电表接线、调校是否无误。
回复
l113825034
2011年12月23日 14:06:58
10楼
另外 看供电局的数值是不是在高压侧取的,看你的这种计量方式,应该是专变,所以变压器的变损也是计算在用户内的
回复