本帖最后由 phlyman 于 2015-11-8 13:58 编辑 一个三层的框架结构,按照新版抗规,提到了计算是要考虑楼梯的影响,有几种措施,譬如:宜采用现浇砼结构等等,但是没提到是否需要在四角单独设框架柱来当梯柱使用。在一些资料上也提到楼梯间柱哪怕梁上的梯柱应按框架柱来计算。是不是就是说四角得设框架柱。本人觉得应该设框架柱,但是头不让,说可以设构造柱来解决。http://dwz.cn/k7Z5o
本帖最后由 phlyman 于 2015-11-8 13:58 编辑
一个三层的框架结构,按照新版抗规,提到了计算是要考虑楼梯的影响,有几种措施,譬如:宜采用现浇砼结构等等,但是没提到是否需要在四角单独设框架柱来当梯柱使用。
在一些资料上也提到楼梯间柱哪怕梁上的梯柱应按框架柱来计算。是不是就是说四角得设框架柱。
本人觉得应该设框架柱,但是头不让,说可以设构造柱来解决。
http://dwz.cn/k7Z5o
2楼
你头说得对。
回复
3楼
个人以为,在四角设构造柱的刚度不够承受斜梯段的内力,而且楼梯间应该加加强,还是应按框架柱来对待。
回复
4楼
不能一概而论,得看情况,楼梯所在跨柱距不太大的话可以不设,到梯顶建议整跨延伸上去,梯顶尽量不要采用梁上起柱的做法
回复
5楼
本人认为楼梯间作为逃生通道,虽规范没有明确要求四角加框架柱,可加了,也花不了多少钱。但安全性却大大增加了。
回复
6楼
这种说法是正确的,楼梯间作为逃生通道在安全度上要高于其他地方,这在抗震中叫"安全岛"概念,在国外是很在意这种理念的,既楼梯间四角设置框架柱.
不建议在计算中是要考虑楼梯的影响,建议采用11G101-2中ATa或ATb型楼梯.
回复
7楼
能设框架柱当然是最好的了,不过一般建筑都不让设,构造柱的话,其实起不到框架柱的作用的,首先是截面不够大,其次是配筋不一定能满足计算要求,构造柱的话,还是按照构造处理吧
回复
8楼
但是新抗规上有要求,梯柱应该按框架柱做~~
回复
9楼
能设最好,不能设也没有办法的。本人做过很多不设置柱子的
回复
10楼
具体可以对比一下配筋的
回复
11楼
我同意提出“安全岛”概念的那位仁兄的看法。
回复