为何塑性铰要发生在嵌固端上部的柱根部,不上移到其他地方呢?如果底部发生塑性破坏了,那房子不就整个倒塌了,而塑性铰如果发生在顶层,那也只破坏一层啊?请高手跟我解释下,谢谢!
为何塑性铰要发生在嵌固端上部的柱根部,不上移到其他地方呢?如果底部发生塑性破坏了,那房子不就整个倒塌了,而塑性铰如果发生在顶层,那也只破坏一层啊?请高手跟我解释下,谢谢!
32楼
还是有点晕啊
回复
33楼
对于框架结构,理想的耗能机制应该是塑性铰首先出现在梁端,然后再出现在底层柱底,这样能形成一个整体的耗能机制。而不是靠单独某一楼层柱底出现塑性铰来耗能。因此,当梁端已经形成塑性铰之后,为了保证底层柱底的塑性铰比上部柱底的塑性铰先出现,形成整体的耗能机制,底层柱的弯矩放大系数与上部相比是否应该取得小一些?若底部设计弯矩放大过多,那么地震的时候,上部柱子先出现塑性铰的可能性大大增加。所以我觉得弯矩放大系数上下都取同样的系数不合理。至于老的抗规底部放大的系数比上部还要大,就更不合理了。
回复
34楼
学习学习:lol
回复
35楼
学习了,都是大神
回复
36楼
zhdr1218 发表于 2011-12-25 15:47 这只是一种相对强弱关系,嵌固端>柱根>其它框架节点>梁端理想的塑性铰出现顺序就是把上面的顺序反过来学习了,谢谢!