关于冷却水塔的水泵问题
fuxin1987
fuxin1987 Lv.4
2011年12月17日 23:27:40
只看楼主

问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。

问问弱弱的问题哈:
大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗?
公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。
这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。
大家说说有什么不良后果啊???
zhanghuihanxue
2011年12月28日 17:15:59
12楼
1.2个水泵同时开不好有:浪费电源,水系统压力增加1倍,可能会带来设备故障。不能解决融冰问题。
2.建议请冷却塔厂家过来在冷却水塔中加入适应型号的发热管,或者加防冻液。
3.仅供参考。
回复
zhanghuihanxue
2011年12月28日 17:18:29
13楼
4.另外冷却水流量过大,冷凝器冷媒高压会降低,冷量会下降。
回复
fangzheneng
2011年12月29日 14:52:53
14楼

对,冷却塔格栅上结冰时可关掉冷却塔风机提高水温!
回复
amydien
2011年12月31日 09:17:59
15楼
1、两台泵临时同时开是可以的,但是很费电。
2、可在凉水塔上设置电加热防冻,或者加防冻液。
回复
zhilengxiaozhu
2012年01月04日 21:21:17
16楼
水泵方面是个新手,来学习学习了
回复
asd135135
2012年01月06日 10:05:02
17楼
滤网被冰堵多开一泵估计上水量也增加不了多少,建议你设备 运行允许的情况下,把冷却塔风机仃一小段时间水温升高冰堵会很快融化。
回复
dongxiaofei2003
2012年02月04日 15:42:42
18楼
两个水泵同时开,流量加倍,但个人认为不能解决融冰问题。如果确认融冰堵住了水塔的出水口,两个水泵同时开也不在额定状态运行,浪费电,长时间对设备不好。.比较同意楼上的建议请冷却塔厂家过来在冷却水塔中加入适应型号的发热管,或者加防冻液。
回复
cjfu0603
2013年05月05日 13:12:15
19楼
关掉冷却风扇,不行的话开冷却水旁通,冷却水不经过淋水填料直接进入水池
回复

相关推荐