关于同一栋建筑不同危险等级部位的喷头布置问题
along-xie
along-xie Lv.6
2003年10月28日 19:59:17
只看楼主

问题以来了:一栋30层的商住楼,负1层为车库,1、2层为商场,3到30层为住宅,按规范各层都要设喷头,其中车库为中危二级、商场为中危一级、住宅的公共走廊为轻危险级,现不知道三个部位都按中危二级布置喷头,还是各自按各自的等级布置?

问题以来了:一栋30层的商住楼,负1层为车库,1、2层为商场,3到30层为住宅,按规范各层都要设喷头,其中车库为中危二级、商场为中危一级、住宅的公共走廊为轻危险级,现不知道三个部位都按中危二级布置喷头,还是各自按各自的等级布置?
免费打赏
rosee
2003年10月28日 23:30:34
2楼
不同防火分区防火等级不同,按各自的等级布置!
回复
along-xie
2003年10月29日 17:15:29
3楼
哪位有不同意见
回复
老令
2003年10月30日 08:24:34
4楼
同意二楼意见。
回复
guanbw
2003年10月30日 08:49:55
5楼
同意
回复