施工前的临时水电的计算方法是如何计算?
suntuolin
suntuolin Lv.12
2003年10月28日 19:29:01
只看楼主

message

message
免费打赏
jiancai7301
2003年10月29日 17:07:34
2楼
我大致说说电吧,估算参考如下方法:
1、每个用电设备组功率=用电设备功率×需要系数(一般0.5~0.8),
2、总有功功率=各用电设备组功率之和×同时系数(一般为0.8~0.95),
3、视在功率=总有功功率÷功率因数(本应该每组单独算视在功率,但简单点可选取平均值合并计算,一般可选0.75~0.85),
4、变压器容量=视在功率÷0.69(工地用电一般不会要求电容补偿,因此未计算电容补偿,变压器容量也会大些)
5、电缆选择:三相供电可大致按1KW=2安培计算载流量,查电缆手册根据载流量选电缆。
篇幅有限,以上可能会没解释清楚。

回复
siceman
2003年10月29日 17:13:47
3楼
施工现场工程用水量q1
q1=K1Σ(Qli·Nli/3600)
式中: ql――施工用水量(L/S);
K1 ――未预计的施工用水系数,(取1.05)
Qli――最高时工程量(m3/h);
Nli -―施工用水定额
施工机械用水量q2
施工现场机械用水量较少,可忽略不计。

施工现场生活用水量计算q3
施工现场生活用水量主要考虑施工现场人员饮用、卫生(便器冲洗)及现场降尘用水。
施工现场生活用水量一般采用20-60升/人·班,每班按8小时计,则施工现场用水量为:
q3=P1N3K4/(8×3600)
式中:q3 ――施工现场生活用水量(L/S);
P1 ――施工现场高峰班人数,取2400人;
N3 ――施工现场生活用水定额,(20∽60L/人·班);
K4 ――施工现场用水不均衡系数,取1.4。
生活区生活用水量q4
生活区生活用水量标准(定额),随地区和工地生活区给水卫生器具的完善情况而变化,北京地区参考下表。

工地生活区卫生器具完善程度 单位 最高日用水量标准 小时变化系数 使用时间
有盥洗室 升/人·日 50-100 2.5 24
有盥洗室和浴室 升/人·日 100-120 2.5 24

q4= P2N4K5/(24×3600)
式中 q4 ――生活区生活用水(L/s);
P2 ――生活区居民人数(人),2400人;
N4 ――生活区每人最高日用水量(见上表);
K5 ――生活区用水小时变化系数(见上表)。
施工现场消防用水q5
以施工现场同时发生火灾两处计算,
施工现场总用水量(Q)计算
q1 +q2 + q3 +q4≥q5

则Q=q1 +q2 + q3 +q4

反之,则Q=q5

以上仅供参考!
回复
suntuolin
2003年11月03日 19:46:11
4楼
谢谢楼上的几位同志呀!
我现在已经使用了你们的方法,
回复
mushan121600
2006年03月02日 13:17:58
5楼
我是新手,刚接手一个工地,马上要进场开工了,需要接临时水,我想请教一下临时水的接法、需要什么管材?现场临时消防系统有什么规范要求?
回复
yangr
2006年09月24日 10:47:23
6楼
谢谢
回复

相关推荐

APP内打开