车库主楼混凝土浇筑时候,在墙体与车库顶板的交界出出现的问题. 各位大侠分析下引起的原因和采取何种措施来避免这种现象。
车库主楼混凝土浇筑时候,在墙体与车库顶板的交界出出现的问题.
各位大侠分析下引起的原因和采取何种措施来避免这种现象。
33楼
回复
34楼
回复
35楼
建筑通病——蜂窝和空鼓,由于混凝土的离析所致,加强运输现场的搅拌、使用溜通、加强震捣,推荐使用墙面平板振捣器,可以避免!
回复
36楼
懂就是懂,不懂就是不懂,别在这里误导
别人,那里是涨摸?
[
本帖最后由 sz_lucky 于 2011-12-20 17:07 编辑 ]
回复
37楼
墙体混凝土一次灌注太多,第一次振捣棒没有插到底。
回复
38楼
1.原材料:砼选择上是不是坍落度、石子粒径
2.施工方法:竖向构件一般不超过2m、浇筑过程中没有做到分层浇筑分层振捣
3.现场管理:监督不到位
回复
39楼
其实这样的问题是会经常遇到的,首先在支模的时候,模板底部可能出现缝隙。导致浇筑的时候会漏浆。其次,在混凝土浇筑的时候可能是由于没有振实。最后,要查查实验室的混凝土配合比是否合格。补救方法很简单,只要用同等标号或者高一级标号的混凝土抹实就好了。。。。最后我提醒一下这样的建筑质量的确需要管理人员加强管理力度
回复
40楼
这里一般有暗梁,振捣不实在。或者是:墙板的砼稀了,等墙板砼中的水泥降跑了,板上的砼又流到墙板中,板上就空了!
回复
41楼
烂根及狗洞等质量通病问题的处理方案已经是很成熟的工艺了。
回复
42楼
漏浆还有可能振捣不到位,凿除松动的部位,在用高一标号的细石混凝土补!