车库主楼混凝土浇筑时候,在墙体与车库顶板的交界出出现的问题
土建建设交流
2011年12月17日 14:21:56
来自于建筑施工
只看楼主

车库主楼混凝土浇筑时候,在墙体与车库顶板的交界出出现的问题. 各位大侠分析下引起的原因和采取何种措施来避免这种现象。

车库主楼混凝土浇筑时候,在墙体与车库顶板的交界出出现的问题.
各位大侠分析下引起的原因和采取何种措施来避免这种现象。

DSCF5604.JPG


DSCF5600.JPG


IMAG0625.jpg


IMAG0626.jpg


IMAG0627.jpg

免费打赏
c1234567
2011年12月19日 21:15:48
23楼
用比设计强度等级高一级的细石混凝土填塞密室,加强养护。
回复
ywzqxjl
2011年12月19日 22:01:08
24楼
回复
cwz19880122
2011年12月19日 22:37:55
25楼
不是要高一级标号的么?
回复
cwz19880122
2011年12月19日 22:41:47
26楼
先打掉砼再冲洗干净,用高一标号的砼去补,或者去进行高压注浆。若是太大的狗洞的话,建议整堵打掉再浇筑过,给班主个提醒,我的工程上在首层就是出现这样子C50的墙都强势要求班主整堵打掉重新浇,自此后30+层都没出现这种情况,最多就点蜂窝。。。只是本人拙见。。。
回复
cwz19880122
2011年12月19日 22:43:30
27楼
也有一种可能哦,就是钢筋太密,振动棒根本插不进去
回复
闫振国
2011年12月20日 08:53:48
28楼
主要就是混凝土漏振,需要剔除表面松散混凝土,用清水冲洗干净,表面湿润,用高一标号的细石混凝土封堵严实,
回复
一叶偏舟
2011年12月20日 08:54:04
29楼
路过
回复
chenwho
2011年12月20日 09:12:49
30楼
主要根据混凝土浇筑的密实情况而定,如是蜂窝麻面用同混凝土配比的水泥砂浆封闭即可,若为孔洞则要清理基层,用高一等级混凝土二次灌缝。再则若有防水需要,则要考虑防水措施的加强,比如增设防水层
回复
yaliguo
2011年12月20日 09:42:07
31楼
主要是振捣不到位,局部有漏浆现象,要是跑浆到是好处理,凿掉松散的石料,从新弥补就行,要是振捣不到位,空洞较深的话再加上需要防水处理就比较麻烦了。
回复
brightlg
2011年12月20日 14:47:20
32楼
这个要是按标准来说,都不算质量问题,该算质量事故了,洞都深有20cm了,旁边敲掉就是一预留洞口!