【求助】电机线路全烧着了,空开为何不跳
zbf44121508
2011年12月16日 21:44:52
只看楼主

220v40A空开带7.5KW电机两个,同时运转,现场工作时候线全烧着了,空开不跳,另外9台车我把空开下线直接接地空开都不跳,求助可能是出现问题,空开为施耐德产品

220v40A空开带7.5KW电机两个,同时运转,现场工作时候线全烧着了,空开不跳,另外9台车我把空开下线直接接地空开都不跳,求助可能是出现问题,空开为施耐德产品
免费打赏
zbf44121508
2011年12月22日 23:15:21
22楼
3p的 额定电压380v 额定功率7.5kw
回复
zbf44121508
2011年12月22日 23:17:35
23楼
我是单相接地不跳属于正常吗 单相 直接接地大空开可以不跳?
回复
zsh340
2011年12月23日 09:34:01
24楼



如果带两台空开的话肯定会跳,空开的简单载能就是过载过流跳闸。我觉得还是楼主没有事情讲清楚。
回复
zsh340
2011年12月23日 09:39:09
25楼


你的来电也是三相220V吗?电机都烧了空开还不跳?你是不是线接错了啊?一般来说空开都有过载过流保护功能。你能不能把故障讲得详细清楚全面点?
回复
zsh340
2011年12月23日 09:42:47
26楼




带漏电的空开肯定会跳。但空开不带漏电的有些会跳有些不会跳。相间短路肯定会跳。你的故障跟空开跳不跳不是关键,现在关键的时电机怎么会烧掉。这才是原因、、、、
回复
zsh340
2011年12月23日 09:45:26
27楼

三相电机 相电压220v 空开是施耐德成品 整定值是c40A


这里两段话有矛盾、、、、、
回复
donghuamc
2011年12月24日 09:17:49
28楼

主线是10平方是什么意思呀?进电机的线不就是负荷线吗?请指教
回复
donghuamc
2011年12月24日 09:19:40
29楼

选导线截面要按起动电流选吗?请高人指点
回复
uffd
2011年12月24日 16:05:47
30楼
回复
donghuamc
2011年12月25日 09:23:43
31楼

问题太简单了,没人告诉我吗