220v40A空开带7.5KW电机两个,同时运转,现场工作时候线全烧着了,空开不跳,另外9台车我把空开下线直接接地空开都不跳,求助可能是出现问题,空开为施耐德产品
220v40A空开带7.5KW电机两个,同时运转,现场工作时候线全烧着了,空开不跳,另外9台车我把空开下线直接接地空开都不跳,求助可能是出现问题,空开为施耐德产品
32楼
这位同行说的对,我赞同你的观点。
问题明确,但陈述得含糊不清
电机为单相还是三相电机?额定电压多少?如果说是单相220V,那40A的空开带一台都没什么沉余量,带两台是带不了的;
如果说是三相220V的,那也带不了两台。由此判断,你的电机应该是三相 ...
回复
33楼
1:电机接线不对2:线路偏小3:保护不够4:开关选型不对5:电机启动方式也不对。
回复
34楼
不错,真的不错。
回复
35楼
首先楼主的7.5KW电机应该是380V的而很少有220V的
1.有可能导线选小了,40A的开关至少得选10平方的BV导线
2.也有可能是断路器坏了
回复
36楼
按断路器来选择吧!