【求助】电机线路全烧着了,空开为何不跳
zbf44121508
2011年12月16日 21:44:52
只看楼主

220v40A空开带7.5KW电机两个,同时运转,现场工作时候线全烧着了,空开不跳,另外9台车我把空开下线直接接地空开都不跳,求助可能是出现问题,空开为施耐德产品

220v40A空开带7.5KW电机两个,同时运转,现场工作时候线全烧着了,空开不跳,另外9台车我把空开下线直接接地空开都不跳,求助可能是出现问题,空开为施耐德产品
免费打赏
lxc2004
2011年12月22日 17:50:28
12楼
空开不加装漏电保护,是不起作用的。你的线径选细了。
回复
天空蔚蓝
2011年12月22日 19:18:05
13楼

请问220v40A空开是三相电源吗?
两台7.5kW电机是三相还是单相电机,三相电机的工作电流约30A左右,你问的问题不明确
回复
天空蔚蓝
2011年12月22日 19:19:23
14楼
再者空开不能用于电机保护
回复
xfk666
2011年12月22日 19:20:02
15楼
楼主可能讲错了,7.5KW的电机一般额定电压为三相380V;再则,没有热继电保护吗?
回复
xidianyangqi
2011年12月22日 20:23:09
16楼
顶,描述不清,220的闸怎么接3相电机啊。
220v40A带2台7.5开机就会跳闸。
回复
zbf44121508
2011年12月22日 23:01:16
17楼
三相电机 相电压220v 空开是施耐德成品 整定值是c40A
回复
zbf44121508
2011年12月22日 23:04:27
18楼
三相电机 施耐德的空开能躲过启动电流不跳 但是电流太大时间长了就会跳 具体整定多长时间我记不得了 我用的是3*4mm的线
回复
zbf44121508
2011年12月22日 23:05:46
19楼
我也怀疑 但是施耐德产品不可能一下子坏10个啊
回复
zbf44121508
2011年12月22日 23:08:42
20楼
空开整定值是40A 可以躲过启动电流 我用的是四平方的线 三相电机 外壳就近接地
回复
zbf44121508
2011年12月22日 23:12:22
21楼
我四平方线是进电机线 主线是10平方的 没有什么保护措施就只有空开保护
回复

相关推荐

APP内打开