最近有个疑问,就是现在很多设计院在设计的时候,建筑物内的总配电箱,设置一级电涌保护器,分配电箱设置二级电涌保护器,好像形成一种传统,加上我们这边电涌保护器都是气象局提供,价钱高的离谱,最高有六千多。我想问一下 这个有没有什么依据?

最近有个疑问,就是现在很多设计院在设计的时候,建筑物内的总配电箱,设置一级电涌保护器,分配电箱设置二级电涌保护器,好像形成一种传统,加上我们这边电涌保护器都是气象局提供,价钱高的离谱,最高有六千多。我想问一下 这个有没有什么依据?
a2357663
2011年12月16日 13:29:32
2楼
没有人知道吗?
回复
加肥猫
2011年12月16日 14:00:16
3楼
呵呵楼主都说了是气象局提供的,你说讲理你想和讲呢。。
回复
a2357663
2011年12月16日 15:38:32
4楼
我的意思是说是不是分配电箱上一定要装二级电涌保护器?比如厂房里边的
回复
a2357663
2011年12月16日 15:47:56
5楼
没有人知道吗
回复
zbclever
2011年12月16日 20:41:52
6楼
浪涌一般在电脑设备多时候用
回复
wddylfs
2011年12月19日 14:24:48
7楼
俺也想知道,怎么没有详细解答的呢
回复
l13591991255
2011年12月20日 09:33:03
8楼
依据是《建筑物电子信息系统防雷设计规范》其中一般建筑都可划为D级保护,而D级要求两级浪涌保护。
回复
永无止境
2011年12月21日 21:03:20
10楼
按照规范来说的话 三级 四级保护都有的
主要看图纸上用不用
回复
wjs710221
2011年12月22日 11:17:08
11楼
要根据防雷所出示的《雷电风险评估报告》确定建筑物的信息系统雷电防护等级(分A、B、C、D四级)再查《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中的表11.9.4-2确定SPD的最大放电电流。一般在你的图纸设计时,防雷所的评估报告都没有出来设计院就按防护等级为A级设计的,好多情况下都选得有点大了。
回复
呆宝小小
2011年12月22日 11:19:10
12楼
总的一级呗 分的二级 分的也用一级不是浪费 不过屋顶室外的用一级