阳台排水立管能接露台雨水吗?阳台有的设了洗衣机
zhoulijuan_0604
2011年12月16日 10:19:42
只看楼主

前天我绕着我们住的小区的建筑外围走了好几圈,发现只有小高层建筑外立面有雨水立管,多层的建筑都没有雨水立管立在外面;多层建筑的顶层都是设有露台的,露台和天沟是相通的,露台上面设有地漏,发现露台上的地漏是与阳台的排水管相接,所以建筑外立面没有雨水立管...我现在也有类似的设有露台的多层建筑,如果不设地漏,采用专门雨水管排水,要设好多根,影响建筑的外立面,我想设地漏,用下面阳台排水管一起将露台雨水一起排了,不知道这样违规范不?阳台有的设了洗衣机...

前天我绕着我们住的小区的建筑外围走了好几圈,发现只有小高层建筑外立面有雨水立管,多层的建筑都没有雨水立管立在外面;多层建筑的顶层都是设有露台的,露台和天沟是相通的,露台上面设有地漏,发现露台上的地漏是与阳台的排水管相接,所以建筑外立面没有雨水立管...
我现在也有类似的设有露台的多层建筑,如果不设地漏,采用专门雨水管排水,要设好多根,影响建筑的外立面,我想设地漏,用下面阳台排水管一起将露台雨水一起排了,不知道这样违规范不?阳台有的设了洗衣机...
建水
2011年12月22日 17:03:40
12楼
引回厨房有点夸张,室外的雨水还是尽量在室外处理掉
常规的做法是找建筑的阴角,如阳台的内阴角,飘窗的阴角做雨水管,虽然还是看的见但不怎么明显,住宅这么处理就可以了,其实这应该是建筑专业的事情,给排水专业并不确定雨水管的位置
办公等公共建筑常见的处理是内部走竖井
回复
lvyapeng872821875
2011年12月22日 20:14:29
13楼
不允许 不符合规范
回复
ssy441
2011年12月23日 15:50:00
14楼
是不符合规范,但实际很多这样做!
回复
charles1016
2011年12月24日 08:31:51
15楼
设计规范上不允许这样做的,你看的小区是不是比较老的小区?或者施工单位很多东西考虑节省和方便就没有按设计的来。
回复
枕边游戏
2011年12月24日 10:10:55
16楼
规范要求雨污分流~
回复
zlx20100922
2011年12月24日 17:52:48
17楼
露台、阳台的地漏本来就设计成与雨水管连通,是用来排雨水、洗地板的,但不是给洗衣机排水用的,但现在大家不管那么多,怎么方便怎么用,环境污染啊!
回复
hswcock
2011年12月28日 19:53:33
18楼
严格来说露台的排水是按屋面雨水来考虑的,但lz所说的考虑露台单独排水增加管道影响外立面的效果是确实存在,在实际操作中,如果露台的面积不是很大,比多层住宅,可以考虑并入阳台雨水(与屋面天沟相连除外),若是别墅露台,面积一般较大,应考虑并入屋面雨水系统
回复
lcby200
2013年10月17日 11:34:49
19楼
阳台洗衣机水能走阳台雨水管?不能把
回复
枫松柏
2013年10月17日 16:10:11
20楼
规范是明确不允许屋面的雨水管与阳台排水合用的,至于露台的雨水管,不建议和阳台合用,道理和屋面相同
洗衣机的排水是可以和阳台的雨水管合用的,但排水需要排至污水管网,洗衣机排水不允许接到雨水规范有规定。阳台雨水与屋面雨水不在一个高度上不可以合用。在一个高度上可以合用
回复
风水大师
2013年12月28日 21:13:27
21楼
现在做了一个项目,也遇到了同样的问题,标准层是封闭阳台,内有洗衣机,设了排水立管,阁楼层是露台,不知露台的雨水是否可以排入排水管?还没有找到规范依据,哪位高人找到了,请指导一下啊
回复

相关推荐

APP内打开