10KV电机,绝缘电阻多大能允许启动?
awy420
awy420 Lv.5
2011年12月15日 19:10:14
只看楼主

1、取水泵房两台新10KV高压电机280kw(泵房内很潮湿,电机放置很长时间了),Y接法,用2500V兆欧表测得一台相间绝缘电阻为400兆欧,另一台相间绝缘电阻180兆欧,请问这种情况下可以正常启动吗?(出厂说明书上写明出厂值为2000兆欧)领导要求21号开机拖动水泵试机,规范上说1KV不低于1兆欧就行,这个是不是太低了?2、如果不行,请问用什么办法不拆机烘干的情况下提高绝缘电阻?[ 本帖最后由 awy420 于 2011-12-15 19:12 编辑

1、取水泵房两台新10KV高压电机280kw(泵房内很潮湿,电机放置很长时间了),Y接法,用2500V兆欧表测得一台相间绝缘电阻为400兆欧,另一台相间绝缘电阻180兆欧,请问这种情况下可以正常启动吗?(出厂说明书上写明出厂值为2000兆欧)领导要求21号开机拖动水泵试机,规范上说1KV不低于1兆欧就行,这个是不是太低了?
2、如果不行,请问用什么办法不拆机烘干的情况下提高绝缘电阻?

[ 本帖最后由 awy420 于 2011-12-15 19:12 编辑 ]
免费打赏
原子蛋
2011年12月17日 21:11:09
13楼
直接起动没问题,运转一段时间绝缘肯定能够上去,主要是放置时间太长受潮
回复
jiangzhaoa
2011年12月18日 11:41:51
14楼
原先一直认为相间绝缘为0,后来想了一下,你们测的是电机的接线盒上的6个进出线端子,还未进行Y连接,所以相间电阻比较大 不知道说的对不对
回复
啊勇
2011年12月19日 14:52:11
15楼
首先建议楼主这样做!
1:可采用低压电直接加入高压电动机里,加热。但是温度不能太高,要现场检测。

2:也可以将电机拆解,分开用200W交流电灯烘干10小时以上,
3:在潜水电机中一般配备的带有加热器,可以先开通加热器就可以吧内部烘干,
4:用兆欧表侧绝缘值。
回复
lingxuct
2011年12月19日 17:40:26
16楼
用低压交流三相接入是最简单的方法,千万不能接直流!

交流会在铁芯中产生蜗流而加热,直流没有感抗,会让电机绕组过流的!!!
回复
zhouxf_21
2011年12月20日 22:31:42
17楼
大功率的电机有防潮电加热器的,一般为220VAC ,可以在启用前,通电除湿!
回复
zyz8438
2011年12月21日 08:58:13
18楼


呵呵,区管的这招高压电机通低压交流加热法还是比较常见的。加电流的时候一定要注意,不能超过电机的额定电流。
回复
houzaixiang
2011年12月22日 09:22:38
19楼
一般是用额定电压的10%—5%电压来通电,让定子线圈发热
回复
mente521
2011年12月22日 09:45:30
20楼
真是好贴啊,学习啦!顶!
回复
mente521
2011年12月22日 09:47:50
21楼
弱弱的问一句:电机接完线相间绝缘阻值应该是0吧?怎么可能是那么高呢?
回复
xdq93122
2011年12月22日 13:52:15
22楼
这么大的绝缘电阻,应该没问题
回复

相关推荐