10KV电机,绝缘电阻多大能允许启动?
awy420
awy420 Lv.5
2011年12月15日 19:10:14
只看楼主

1、取水泵房两台新10KV高压电机280kw(泵房内很潮湿,电机放置很长时间了),Y接法,用2500V兆欧表测得一台相间绝缘电阻为400兆欧,另一台相间绝缘电阻180兆欧,请问这种情况下可以正常启动吗?(出厂说明书上写明出厂值为2000兆欧)领导要求21号开机拖动水泵试机,规范上说1KV不低于1兆欧就行,这个是不是太低了?2、如果不行,请问用什么办法不拆机烘干的情况下提高绝缘电阻?[ 本帖最后由 awy420 于 2011-12-15 19:12 编辑

1、取水泵房两台新10KV高压电机280kw(泵房内很潮湿,电机放置很长时间了),Y接法,用2500V兆欧表测得一台相间绝缘电阻为400兆欧,另一台相间绝缘电阻180兆欧,请问这种情况下可以正常启动吗?(出厂说明书上写明出厂值为2000兆欧)领导要求21号开机拖动水泵试机,规范上说1KV不低于1兆欧就行,这个是不是太低了?
2、如果不行,请问用什么办法不拆机烘干的情况下提高绝缘电阻?

[ 本帖最后由 awy420 于 2011-12-15 19:12 编辑 ]
免费打赏
sunyan4119
2011年12月22日 14:04:48
23楼
空间加热器驱潮
回复
华海军
2015年08月05日 22:57:11
24楼
不错,各种方法均有,我们现在采购的4台电机,上海电气的,280KW均有加热器的哦!就省得大家麻烦了!
回复
ww789514
2015年08月06日 09:19:58
25楼
路过学习 学习~
回复
th169068
2015年08月06日 10:07:18
26楼
别担忧了,你的绝缘电阻不错,没有问题,直接启动即可。如果电机绝缘低于1兆欧,常用的方法就是加低压电源与三相绕组,但是应用钳形表检测烘干电流,不能大于电机的电流。
回复
wangxf
2015年08月28日 12:25:54
27楼
直接开机是没有任何问题的,完全可以正常运行!10kV电机,定子对地只要达到10M欧以上就可以了,转子只要达到1M欧以上即可(转子电压不会超出1000V)!
回复
边军1001
2017年07月07日 07:40:46
28楼
楼主现在的阻值应该合格了,也不需要干燥,直接开机不会有问题。
回复
大壮壮小壮壮
2017年07月07日 09:55:57
29楼
区管的说话,学习到了,但是绕组长期发热不会烧吗?
回复