消防问题请教
223水枪
223水枪 Lv.4
2003年10月24日 08:07:19
只看楼主

《建筑设计防火规范》第8.7.1条规定:下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备一、面积超过1500平米的木器厂房。五、每层面积超过3000平米或建筑面积超过9000平米的百货商场、展览大厅。请教:面积为2500平米的家具展览厅是否应设置闭式自动喷水灭火设备?

《建筑设计防火规范》第8.7.1条规定:下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备
一、面积超过1500平米的木器厂房。
五、每层面积超过3000平米或建筑面积超过9000平米的百货商场、展览大厅。
请教:面积为2500平米的家具展览厅是否应设置闭式自动喷水灭火设备?
免费打赏
linyinong
2003年10月24日 08:24:23
2楼
应该不设。家具展览厅是民用建筑,应用第五款;而木器厂房是工业建筑,显然不适用。
回复
小陈
2003年10月24日 08:47:35
3楼
应该设吧!
回复
shuibaobao
2003年10月24日 09:33:03
4楼
建议看看,相关的条文说明!
回复
liangfp
2003年10月24日 10:58:18
5楼
面积为2500平米的家具展览厅是否应设置闭式自动喷水灭火设备?
依据建规一、五不用设喷淋,但依据二、每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地面积超过600m2的火柴库房;建筑面积超过500 m2的可燃物品的地下库房;可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外);省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库;家具展厅可看成可燃物品的库房就必须设,建议设喷淋。