止回阀
guoji22
guoji22 Lv.3
2003年10月23日 23:25:43
只看楼主

高层项目中,消防(或喷淋)室外水泵接合器通过低区管网同时向高低区供水时,低区通向高区的止回阀(高低区之间的减压稳压阀是高区向低区单流)是否可采用旋启式止回阀?

高层项目中,消防(或喷淋)室外水泵接合器通过低区管网同时向高低区供水时,低区通向高区的止回阀(高低区之间的减压稳压阀是高区向低区单流)是否可采用旋启式止回阀?
免费打赏
dram2000
2003年10月25日 19:38:45
2楼
可以,阀前水压小的部位,宜选用旋启式,球式和梭式止回阀。可参照新版给排水规范P24中3.4.8。
回复
huhu8107
2005年03月17日 15:47:35
3楼
根据规范可以
回复
ljf533
2005年03月24日 21:13:40
4楼
呵呵,这个问题不好说,你还是好好看看相关书籍和规范吧,我不敢乱说。
回复
inshire
2005年03月25日 14:10:17
5楼
是可以的啊|!